11问答网
所有问题
当前搜索:
开关电源整流后的电压
长虹C1842彩电
开关电源
电路
整流后的电压
是160V左右正常吗?
答:
18吋显像管电视机开关电源电路整流后的电压是160∨左右属于不正常
。原因及查修方法:一,进电的滤波退耦丶温度保险异常 测试开关电源的整流交流输入端电压,低于220V许多时,应查交流进电至整流输入端的几个元器件,对已损坏的要更换,恢复到220V;二,滤波电容虚焊或失容 检测100UF/450v滤波电容,虚焊...
开关电源整流
滤波后为何得
300V
答:
一、交流电的有效值是峰值的(根号2)/2倍,峰值是有效值的根号2倍。220伏是有效值,它的峰值是311伏
。二、交流经整流滤波后电容上的电压高低与电容容量的大小成正比,与负载电流大小成反比。当无负载时,峰值电压充入电容后没有放电回路,电压接近峰值310伏。所以,当电容相对负载电流足够大时,其两端...
开关电源整流
滤波
后电压
是多少?
答:
你看到的电路应该是输入桥式整流后的双电容滤波形式,即输入端整流后为两电容串联式,这样在
整流后的电压
经过双电容后既有倍压的作用,理论上的电压值为2U*根号2,但实际上还要加上整流桥的损耗,实际输出电压应该在420V左右。
整流后的电压
是多少?
答:
所以整流后除去0.7V的压降差不多也是220V
。峰值的话无论整不整流都是310V左右(乘1.4),加电容后空载时电压有效值就是峰值(这个很好理解吧),电压随负载增加而下降,脉动系数也快速增加。加电感后中载,电压大概是乘0.9 电感滤波特性很硬,负载增加电压几乎不变。
电压整流后
是多少伏?
答:
未加滤波电容时,输出的直流电压平均值为交流输入电压有效值的0.9倍。加电容滤波后,输出的空载直流电压平均值为交流输入电压有效值的√2倍(1.414);加载直流电压平均值为交流输入电压有效值的1.2倍。
电源
220V,无滤波:全波
整流电压
=220×0.9=198V。半波整流电压=220×0.45=99V。
开关电源
220V为什么
整流
滤波后直流
电压
达到540V?
答:
220V交流电经过整流滤波后,在没有负载情况下,直流电压应该在300伏以上,但不会达到向您说的那么高。升高的原因是在
整流后
,滤波电容被脉冲电压充电到峰值值的结果,也就是说,此刻
的电压
伏数是220伏的峰值电压
220V/110v输入切换
开关电源的整流
桥后输出
电压
有600V以上,这个对吗...
答:
经电容C1C2串联滤波,空载情况时上下两端输出电压310V,C1C2两个电容各承担电压的一半,即约155V;但如果输入交流220V,
开关
切换到110V,那就成了两个半波
整流
了,空载情况下C1和C2上
的电压
就都是约310V,测上下两端就是620V了。所以你说测量值为600多伏,按你的电路图,肯定是开关放在110V端了。
请问我的
开关电源
220AC的输入但是在桥式
整流后
在滤波电容上
的电压
只...
答:
你好 应该是TL494的问题。tl 494不应该很烫 允许温度是0-70度 正常工作在0-50度左右。或者是震荡电路的问题因为你串入的灯泡一闪一闪就是
开关电源
没有正常起震。很可能你的电源有问题也不一定 220V的不可能在没有负载的情况下把
电源电压
降来只有几十V了 ...
开关电源
,全桥
整流后的电压
超过交流输入两倍多,开关管发烫。
答:
你好!全桥输入端的TL431和TM861S可控硅组成输入电压检测和全桥/倍压整流切换电路,若全桥
整流后的电压
超过交流输入两倍多可视为切换电路异常,以下三种情况请考虑:1、可控硅TM861S失效;2、整流二极管(或桥堆)失效;3、TL431组成的电压检测电路异常;
请问
整流后的电压
到底如何计算
答:
1:半波U0=0.45U,全波U0=0.9U 是对的,还有个全波桥式