11问答网
所有问题
当前搜索:
开关箱保护接地
为什么
配电箱
和开关要
接地
线?
答:
在接线的时候,先把
地线
,零线进行接线,万一接线的时候不小心电线碰到带电体或者发生
接地
故障,短路故障,漏电故障了,相应的漏电保护器或者空气开关就可以立马跳闸提供保护,相对安全很多,这点非常重要!
开关箱接地
端子接地是
保护接地
吗
答:
该
箱接地
端子接地是
保护接地
。保护接地的作用是防止设备金属外壳带电,从而避免人身触电事故的发生。在用电设备中,许多设备的金属外壳都可能带电,例如电动机、变压器、
开关箱
等。如果这些设备的绝缘层损坏或性能下降,电流会泄漏到金属外壳上,使其带电。此时,如果人体接触到这些带电的金属外壳,就有可能...
三级箱(
开关箱
)是否必须
接地
答:
一、回答:三级箱(
开关箱
)必须
接地
(必须通过电缆中的PE线接地),可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
施工现场临时用电三级箱(
开关箱
)是否需做
接地
?
答:
2、重复
接地
是将PE线在总
配电箱
处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和
开关箱
不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要...
楼层上的
开关箱
要不要装
接地
线?
答:
你好朋友,楼层上的
开关箱
要装
接地
线才安全的,希望可以帮助到你。
电气配电柜图中的N和·PE代表什么
答:
1、电气配电柜图中的 N 表示中性线,也就是零线。2、电气配电柜图中的 PE 表示
保护接地
。零线带电 带电的起因和解决方法 1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而...
电气设备
接地
有何要求?
答:
1、应当
接地
的部分 ① 电机、变压器、
开关
设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电
保护
另有要求时除外)。④ 室内外配电装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和...
...箱是否需要做好重复接地。且工作接地,
保护接地
,重复接地有何区别...
答:
一、是需要做好重复接地的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、
保护接地
是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
工地上临时用电三级
开关箱
需要
接地
线吗?
答:
一定要做
接地
。
开关箱
(电箱)金属外壳接地是强制性安全措施,是必须要做的,而且要可靠接地,以防止故障漏电对人员触碰电箱外壳造成伤亡事故。
工地上临时用电三级
开关箱
需要
接地
线吗?
答:
地线
一定要接。
开关箱
金属外壳
接地
是防止人员触电的保证,是安全规定,不可省略。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开关箱地线怎么接线
配电箱重复接地图
ce对电气柜外壳接地的要求
进户配电箱接地线安装在何处
配电箱外壳接地线标准图片
室外配电箱基础型钢
接地电阻测试仪是兆欧表吗
开关箱重复接地规范
配电箱接地线安装方法