11问答网
所有问题
当前搜索:
开利冷水机组报警代码
开利
541冷机故障
代码
答:
AL22,AL25
。1、AL22:压缩机运行电流过高,表示压缩机正在承受过大的负载或负荷。2、AL25:压缩机主流程控制器(MPCC)在检测到压缩机低油压或油压传感器损坏时,已将压缩机关闭,并启动警报。
开利冷水机组
故障
代码310
答:
控制器通讯故障。根据查询百度文库得知,
开利冷水机组故障代码310表示“控制器通讯故障”
。当出现这个故障代码时,可能的故障原因有以下几个:1.控制器与主控制器之间的通讯故障。2.控制器与网络之间的通讯故障。3.控制器内部...
开利
中央空调风冷
报警代码
答:
1.机组分机报警代码:(1)E101:低压保护
。空调压力过低,系统会自动停机。(2)E102:高压保护。空调压力过高,系统会自动停机。(3)E103:压缩机超载保护。空调压缩机负荷过大,系统会自动停机。(4)E104:压缩机限流保护。
开利
7500x4冷机故障
代码
大全
答:
开利7500x4冷机故障代码大全如下:
1、E1回水温度探头故障。2、E2出水温度探头故障。3、E3环境温度探头故障。4、E4盘管控头故障
。5、E6制热模式进水温度过低。6、E7水流量故障。7、E8水泵过载断开。8、E9风机过载线断开。
开利
水冷柜式空调显示E7是什么故障求怎么维修
答:
开利
水冷柜式空调显示E7是什么故障求怎么维修 故障程式码:E7 故障内容:水流量故障 故障排除: 1、检查流量感测器接线是否松脱、接触不良、或断线。 2、检查感测器是否故障。 3、检查内机电路控制板是否故障。
开利
冷冻
机报警
100启动怎么回事啊
答:
故障后到达100启动会
报警
,这时可以拆下来拿去专业维修店维修。
开利
冷
机
是来自美国的品牌,利冷机公司成立于美国,是一家专业从事制冷技术和产品的全球化企业,旗下有多个知名品牌,如开利、霍尼韦尔等。
开利
空调f1是什么故障
答:
1、相序错误、5P空调属于380V三相电压、如果相序错误就会显示F1。在空调的主电源那里任意的调整一下380V电压的火线就可以、把L1和L3的位置换一下即可。如果完全停机,就是室内外机间的通讯故障,请检查控制电路板。2、系统...
开利
冷
机
故障
代码
AL53什么意思
答:
开利
冷
机
故障
代码
AL53是电池
报警
开利
冷
机
显示AL26是什么意思
答:
水流量故袭障。1、
开利
冷
机
显示AL26可能是水流量出现问题,检查流量传感器接线是否松脱、接触不良、或断线,都是可能造成故障的原因,及时到维修店修理。2、同时还要检查主控制电路板是否故障,也有可能造成水流量出现故障,也...
开利
风冷冷热水
机组水机
故障E3, 型号LSQRF17 系列号 30SH006报故障
代码
...
答:
E1回水温度探头故障 E2出水温度探头故障 E3环境温度探头故障 E4盘管控头故障 E6制热模式进水温度过低 E7水流量故障 E8水泵过载断开 E9风机过载线断开 EA压机过载线断开 EB相序错误或者相序线断开 EC高压
报警
ED低压报警 EE...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开利541冷机故障AL15
开利500冷机故障灯闪烁
开利冷机故障代码一览表
开利空调报警代码大全故障
开利风冷冷水机组故障代码
开利中央空调按键功能图解
开利多联机故障代码
开利螺杆机组故障代码
开利模块机说明书130