开利空调室外机高压报警
开利
中央
空调
30XW0452压缩
机高压
保护什么原因?
答:
高压保护有以下原因:
1、冷却水进水温度偏高:可能冷却塔散热不好
,选型偏小,回水管过多暴露在日照下等 2、
冷却水水量不足或冷凝器有堵塞
3、
冷凝器水侧污垢严重
4、
冷凝器内制冷剂含油太高,导致换热效果不好
5、制冷剂充注偏多 6、
压缩机进气口过热度太高
7、系统内有不凝性气体 8、压力开关...
空调高压报警
是什么原因,什么原因会造成高压报警?
答:
1.如果空调安装使用的时间不太长,导致高压报警可能是空调室外机的环境温度过高或日光直射空外机等
。2.如果空调使用的年限超过三年,室外环境灰尘较多,会导致室外机散热器积尘过多,影响了冷凝器的正常散热,这将使冷凝温度(压力)超限,则会报警。
空调高压
保护什么原因?
答:
原因是可能是天气太热,室外机散热器脏堵热量散发不出去导致
,拔掉电源等几分钟才能开机就是因为这个原因,停机后压力恢复平衡,机器冷却下来了,所以才能启动。建议清洗室外机散热器,用清水或喷点空调清洗剂在喷水也可以。2、风机的问题 如果刚开机时能正常制冷,说明空调压缩机与氟利昂都基本正常,重点查...
空调
用户
高压报警
到达现场怎么处理,检查步骤是什么
答:
一、原因分析
1、冷凝器太脏;2、冷凝器翅片不脏,风扇不工作。3、高压开关故障
。二、处理步骤 1、
翅片如果灰尘较多,需用水冲洗
;如果柳絮较多(尤其五月份左右飘柳絮),需清扫翅片,保持冷凝器翅片清洁。2、检查机器配电箱 空开是否跳闸,如果跳闸说明电流过大或空开顺坏,需更检查线路或空开。3、...
空调高压
保护了该怎么办
答:
(5)压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热,热量不能及时散发,造成温度保护。(6)制冷剂充注类型不正确(制冷剂不同,油、热交换器、膨胀阀的匹配和制冷剂充注量不同)。2.压力引起的保护:(1)制冷剂过多。发生液锤,压缩机压缩困难,负荷超标,导致
高压
保护(温度保护时压力不一定上升,但高压保护时...
开利
中央
空调外机
主板显示12是什么意思?
答:
一般来说,
开利
中央
空调外机
主板显示12可能表示以下几种情况:1. 压缩
机高压
保护:当压缩机出现过载或过热时,系统会进行保护,主板会显示“12”错误代码。2. 控制板通讯故障:开利中央空调采用了分布式控制系统,如果出现控制板之间的通讯故障,主板显示“12”错误代码。3. 高压开关断路:开利中央空调外机...
空调
压缩
机高压
保护原因以及处理方法
答:
室外机
冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器,改善冷凝器散热条件即可。室外机风机(冷却塔)电容衰减,转速过低,更换风机电容即可。压力开关本身失效,更换即可。上文分析的关于导致
空调
压缩
机高压
保护的原因有很多,比如制冷剂过量、室外机冷凝器脏堵等等就是常见的毛病之一,它们可能是因为用户长时间的使用,或者是...
上海一冷
开利空调
30HK-115压缩机高温
报警
,影响到这个报警的因素有哪些...
答:
主要是冷却温度过高做成的,你先检查
高压
压力是否过高,冷却水的进出水温差和水压差,水温一般为28至32度,水温差一般为5度,水压差一般是0.5Pa,如果不正常就要检查冷却水泵是不是工作不正常,阀门有没有全部打开,冷却塔风机有没有工作,再有就是清洗冷凝器(通炮)和清洗冷却塔。
空调外机
突然有了
报警
声,每隔几分钟一次,是怎么回事?
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统
高压
压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1、制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2、散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理 4、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
请问,我们的中央
空调
为什么每次开机都提示
高压报警
,
答:
一、故障原因:1、冷却水流量过少或水温过高。2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。3、冷媒过多。二、解决方法:1、如果是水冷式冷冻机出现
高压报警
,主要跟冷却水系统有关,水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水,如果在使用的时候,忘记打开冷却水阀,导致冷却水无法循环供到冷水机组,就会...