11问答网
所有问题
当前搜索:
开利hxc故障代码40
开利故障代码
403/404
答:
403是B2压缩机高压保护,404是B2压缩机过载保护
,检查下B2压缩机的保险丝有没有烧,如果烧了同时出现这两个故障,多数压缩机会烧毁
求
开利
30
HXC
系列空调的
故障代码
及代码含义。
答:
16 配置故障 17
电动机温度传感器短路
求
开利
30
HXC
系列空调的
故障代码
及代码含义。
答:
求
开利
30
HXC
系列空调的
故障代码
及代码含义。故障代码是问题的起因和高压开关01的部分没有电流03 02电动机电流失衡超过10%当前失衡超过18%在当前阶段06电机电流过载07年零序电流误差08年09年3%以上的电压不平衡电压不平衡超过7%十的电压相11 12 13接触器故障电流倒相电压倒相14电流15电机温度传感器故障16配...
专业级维护,让你的
开利
机组焕然一新!
答:
如果您的
开利
机组出现
故障
,先检查一下油压传感器是否误报故障了。樂开利机组型号介绍您的开利机组是什么型号?30HR/HK/AQA/GQ是活塞机组,底部油槽有金属过滤网,曲轴顶端有个小油泵;30
HXC
/GX/SHB/SHP是螺杆机组,采用双螺杆压缩机,靠吸排气压差供油;19XL/XR是离心机组,油泵供油。更多细节,我们随时探讨以上是...
开利
空调螺杆机30
hxc
400a
故障代码
52是什么意思
答:
B1预启动油压报警
开利
30
hxc
压缩机
故障代码
104怎么处理
答:
If you would know the value of money, go and try to borrow some.
开利
30
HXC
螺杆冷水机
故障代码
103是什么问题
答:
压缩机A1
故障
——高压开关报警(冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
30
hxc
-200b
开利
空调显示105
故障代码
是什么意思
答:
经常报警还是偶尔报一次,A2压缩机有报警没?如果只是单单A1报警有可能电机有问题,或者把启动电流调大。如果2个机头都经常性的报警,有可能是你这个冷凝回路散热不良
开利
30
hxc
中央空调机组
故障码
507和57是什么意思?谢谢各位师傅
答:
你确定是507?三位数报警都是跟压缩机有关,07是L1缺项,检查保险是否熔断。如果保险正常,在检查下电流互感器是否正常,跟旁边电机的互感器对调下就可以了。57是B回路低压报警,看看是不是漏冷媒了。不过这2个
故障
一起出现的感觉不太妙,你这机器要出大问题了。
开利
30
HXC
螺杆冷水机
故障代码
103是什么问题 压缩机星型转三角形启动...
答:
103高压开关报警 高压开关跳断 冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高。105电机堵转 负载过高
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
开利30hxc故障代码30咋处理
开利30XW0612故障代码
开利螺杆机故障代码303
开利30hxc故障代码101
开利螺杆故障代码
开利空调故障代码E753
开利冷机故障代码一览表
开利主机故障代码256
开利空调故障代码75