11问答网
所有问题
当前搜索:
开挖深度超过多少米的深基坑
超过几米
算
深基坑
答:
开挖深度超过5m(含5m)
。深基坑是指开挖深度超过
5米
(含5米),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。根据中华人民共和国住房和城乡建设部于二00九年五月十三日发布《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中的附属文件,深基坑工程为:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(...
建筑工程中
几米
上为
深基坑
?
答:
一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层)
,或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 (1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (2)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构...
开挖深度超过
( )
米的基坑
工程应实施基坑工程监控量测。
答:
开挖深度超过 5 米,或开挖深度未超过 5 米
,但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监控量测。
深基坑
工程指
开挖深度超过
_
米的
基坑。
答:
开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程
。三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/_及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无...
开挖深度大于
等于( )m或开挖深度小于( )m,但现场地质情况和周 围环境较...
答:
基坑深度超过
5米
需要专家论证。基坑深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程都要进行专家论证。对开挖深度超过5米(含5米)的深基坑支护专项施工方案设计,必须要注明支护有效使用的时限,必须完善专家的论证及相关单位审批手续...
开挖超过
3米属于
深基坑
规范
答:
法律分析:一般深基坑是指开挖深度超过
5米
(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。法律依据:《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》第三条 本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业...
深基坑
要求
开挖深度超过多少米
答:
开挖深度超过5m
(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
开挖深度超过多少M的基坑
的土方开挖、支护、降水工程的,建筑施工企业在...
答:
按照建质2009-87号文件的规定: 开挖深度
超过3m
(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 属于危险性较大的分部分项工程,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。
基坑超过几米的
土方
开挖
工程,应单独编制安全专项施工方案
答:
1)
深基坑工程开挖深度超过5m
(含 5m) 的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过 5m ,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2) 模板工程及支撑体系 工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。混凝土模板支撑工程:搭...
开挖深度超过多少的基坑
,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案_百度...
答:
基坑支护、降水工程
开挖深度超过
3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。属于危险性较大的分部分项工程,必须编制专项施工方案。
深基坑
基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开挖深度超过3米算深基坑吗
深基坑每次开挖深度不得大于
一般深基坑是指开挖深度
多深叫深基坑
多深才属于深基坑
基坑多深必须要有防护栏
深基坑工程是指开挖深度
基坑开挖超挖范围
开挖深度达到