11问答网
所有问题
当前搜索:
弱电井里可以走强电电缆么
弱电井
内有220v的设备
可以走
一根
强电
线
吗
?
答:
弱电
竖井内的220V设备应由弱电系统配电箱供电,或由设置在弱电竖井内UPS电源配电箱供电。
强电电缆
走
弱电井里
如果做屏蔽?
答:
强电电缆最好不要走弱电井
如果需要做屏蔽,可以将电线穿热镀锌管,并将管子接地
弱电井可以
乱接
电线
违反消防规定吗
答:
不可以
。根据十一类消防安全突出风险政治要求可知,配电箱、弱电井、强电井应规范敷设电线,不可以随便乱接电线,严禁堆放可燃杂物。弱电井属于电气竖井,是敷设弱电线路的电气竖井。电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线通信电缆等的通道。一般本层的弱电箱也放置在电气竖井内。
弱电井
布线有哪些规范?希望给点建议
答:
这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路施工的时候,
强弱电应该分开走线
,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉应该成直角。弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC管,PVC管价格相对便宜,比较常用,不过对信号屏蔽效果...
照明
电线可以
从
弱电井走吗
?
答:
不可以,
强电
与弱电必须分开布线,从
弱电井走
的话以后弱电维修对人员不安全
强电
水平桥架经过
弱电井可以吗
?是不是不符合标准!
答:
如果金属桥架接地施工规范,对
弱电
信号影响不大。但按照规范,与弱电无关的其它管线是不允许穿越弱电竖井的,即使竣工后还是不能通过质监站验收,建议尽快进行整改。
城建
弱电井能
接电吗
答:
技术上允许有接头,但要做好连接与标识包括图纸,以便于日后维护维修。弱电井属于电气竖井,是敷设弱电线路的电气竖井。电气竖井也称
电缆
竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线通信电缆等的通道。弱电井所走的线主要有网络线,电话线,监控线,射频电缆,TV等,一般
弱电井走
的均为信号线。
弱电井
和弱电井之间应该用什么线?
答:
强电井
一般就是走大楼内的市电220及
高压电
等交流电,弱电井所走的线;主要有网络线,电话线,监控线,射频
电缆
,TV等,一般
弱电井走
的均为信号线,但实际区分强弱电主要是从工作电压及工作电流上(上述两点决定了该传输线附生电磁场的强度)考虑,并不是以36V直接划分(比如,电话线电压就可达到110V,但...
弱电井
与
强电井
能否公用?我们有这个项目甲方设计的时候把强电跟弱电放...
答:
1、可以共用;2、安全距离见下表:3、国标见《GB50312—2007综合布线工程验收规范》和《GB50311-2007综合布线系统工程设计规范》;
强电井
和
弱电井
共用时如何布置才不影响
答:
强弱电井
共用主要涉及井中强弱电桥架的间距问题。参考综合布线建筑与建筑群设计规范中表11-综合布线与电力
电缆
的间距表格,表格中有双方在线槽中的最小间距要求。机柜的布置要按前后最小预留开门空间为宜,另外,强电盘柜也是需要留操作空间的。不是万不得已,不要在
强电井
设置弱电设备元器件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
弱电强电设置在一个井道
弱电井可以走220v电缆吗
弱电井可以接电吗
监控弱电井走220伏可以吗
弱电井里面有强电吗
强电和弱电能用一口井吗
强电井与弱电井共用规范
空调强电线路能走弱电井道吗
强弱电能不能放在一个井内