11问答网
所有问题
当前搜索:
弱电机房面积怎么估算
小区“
弱电机房
”一般都设置在什么位置,大小
如何
确定
答:
一般设置在第一层,方便市电引入。当然如果有数据中心机房的话,也可以在数据中心机房那层单独设置一个配电机房。至于
弱电机房
大小则需根据放在里面的配电设备的体积和数量来定,且要求设备间(前后)预留一定的开门和搬运通道,一般通道预留800-1000mm,最少需预留能开门的通道(比如600mm)。
弱电机房弱电机房
的标准
答:
在建筑装修方面,
机房
需达到B级标准,
面积
需足够(至少40平方米),并具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热和降噪等功能,区域划分清晰便于维护。供电系统至关重要,采用一类供电标准,包括不间断供电系统,以确保在市电故障时有足够电力支持至少120分钟。电力布线需规范,如双回路UPS供电,线路标注明确,...
求关于
弱电机房
的资料。
答:
向建筑专业提供各智能化子系统
弱电机房
的配置要求,一般工程主要弱电机房有2个,一个是消控、监控、广播、BAS、BMS中央控制室,作为物业管理,机电设备控制中心,
面积
80m2;一个是计算机网络中心机房、电话总机房,作为信息控制中心,面积120 m2。前者一般设置于底层,后者一般设置于二、三层。其它还有有线电...
弱电
工程按平方算,每平方造价是多少?
答:
弱电工程按平方算,每平方造价一般在600——800元左右
。弱电工程是 电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统的技术含...
150平米的
弱电机房
需要消防报审报验吗
答:
这个要根据你的工程性质所决定
。人员密集的公共场所、易燃易爆的高危区域、国家机关用房、轨道隧道工程、发变配电工程等均不受面积限制,必须报审报验。
弱电机房面积
跟小区建筑面积有什么关系?
答:
住宅信息通信中心机房的标准是:小区规划住户500户以下,不小于30平方米;500~1000户,不小于50平方米;1000户以上,不小于60平方米。小区
弱电机房
包括:电信机房 有线电视机房 监控机房 消防机房 。 电信机房和有线电视机房都是电信公司和有线电视台的购买产权,因此他们的相应设计院会根据小区实际情况...
弱电
用电标准
答:
对于体量大,跨度长或有沉降缝的建筑物,
弱电
竖井最好为多个,每个弱电竖井
面积
为6 m2左右,如放置机柜较多,则面积10 m2。建筑师要了解目前的弱电竖井并不单单是走线缆桥架,它是楼层设置
间
。弱电竖井门向外开启,并朝向公共通道,采用防火门。向电气专业提供用电设备,如计算机信息点、电视终端、电视...
弱电
工程量
怎么
计算
答:
弱电
工程分的不一样,有的具体有的复杂。需要看具体施工,一般的设备安装费用在百分之十二到百分之十。红外对射,
机房
的网络和装修又是另外一种计算方法。综合布线的算量,系统的计算是点对点,然后在用户端预留20厘米。机柜预留按照现场实际制定,需要考虑在桥架和线管中的余量。其他的系统也都不同,比如...
高层写字楼
弱电机房
里有强电箱符合消防规范吗
答:
这个是符合要求的,弱电也是需要有强电电源的,按照规定的是
弱电机房面积
超过140平米是属于单独的防火分区,分区内设置独立的灭火设施和供电分配箱。
b类
机房
建设标准
答:
A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的
机房
设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机房面积怎么算
发电机房的面积如何确定
电视机房的面积
机房建设面积
机房面积和机柜数量怎么计算
2000个机柜的机房多大面积
机房最少面积
信息机房是干什么的