循环水回水压力如何算高度值
水泵
压力
与水泵扬程及楼体
高度
的关系?
答:
因为每升高10米,会减小0.1MPa。你的空调水泵(是否为供
回水
泵),其进口(回水)是否有
压力
(一般均有),泵的出口压力等于进口压力加上泵的扬程数,因此你的空调水泵出口压力高了。“消防泵(供消火栓用还是供喷淋用)扬程72m,楼高50m,但水泵所能实现的最大压力仅为0.5MPa”,这里的压力若是泵...
水压
要多少能达到
水循环
答:
工业循环水压力:一般循环水压力在0.4~0.6MPa。
在一些冷却塔的设计要求中,进塔的水压在2米的压头即可,即0.02Mpa,加上他本身的高度
。如果塔高为5米,那么理论上回水压力在0.07Mpa即可满足冷却塔的进水要求,加上安全余量,回水压力0.1Mpa即可满足要求。
请问:
如何
确定中央空调冷却
水循环
系统水泵进出水压差? 真的如一些人说...
答:
若水泵在地下室,与冷却塔蓄水盘
高度
差110米,则水泵不开的情况下,进水出水压力均为1.1MPA。若是冷冻水封闭循环系统。水泵
回水压力
表安装位置与水泵回水口之间有阀门,且阀门关闭,也有这个可能。否则就是压力表坏了,把两个压力表对换一下就知道了。水泵应用在中央空调
循环水
系统上,水泵的出水压力肯...
国家供热进水
回水
规定
答:
根据地面辐射供暖技术规程规定:低温热水地面辐射供暖系统的供、
回水
温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35到50℃,供回水温差不宜大于10℃同时,地表面平均温度
计算值
也应符合规定:低温热水地面辐射供暖系统的工作
压力
,不应大于0.8Mpa;当建筑物
高度
超过50m时,宜竖向分区设置...
锅炉
循环怎么
控制出水
回水压力
?循环泵在回水末端锅炉前端,请问要
怎样
控 ...
答:
循环泵在回水末端锅炉前端,锅炉循环水出水压力等于循环泵出口压力减去锅炉阻力,
系统回水压力由高位水箱或定压泵确定,是基本固定的数值
。一般通过控制泵出口阀门使得出水压力产生变化。
锅炉
循环水
温度的设定热水锅炉循环水量
计算
答:
热水锅炉的循环水量可以这样
计算
6000*供热量/7/供
回水
温差。2、锅炉第一次加完水后系统满水,热水锅炉的为
循环水
,理论上不用增加水,但考虑到排污、系统的漏水等情况,会对锅炉进行补水,补水的具体情况与系统有直接关系,初期设计一般按照理论参考值来计算,一般按照循环水量的1%来考虑,如果系统水质查...
供热公司给居民供暖应达到的
压力
标准是多少?
答:
实际
压力
一般都在1.5-2.5之间,所谓试8个压,是工程验收的需要,频繁试压,对旧管路暖气片有害无益。暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热
循环水
,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度...
浅谈空调水系统的设计与施工?
答:
4.简要经验
值计算
公式:设备总冷量(KW)-856(大卡)÷3000-(1.2~1.3)=冷却塔水流量冷却水系统的补水量包括:1蒸发损失2漂水损失3排污损失4泄水损失建议冷却水系统的补水量取为
循环
水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。冷却水系统设计应注意的问题1.多台冷却塔并联时,...
采暖系统供水压力为0.8mpa
回水压力
应该是多少?
答:
1、如果供暖系统只供一栋楼的暖气,那么采暖系统供水压力为0.8mpa
回水压力
应该应该是0.8mpa减去这栋楼暖气
循环水
系统的总阻力损失。2、如果还是这栋楼,但它连接在一个很大的供暖系统中,那么这栋楼暖气循环水系统的进、出压力都接近于与主管网连接点处的压力,也就是该点的
计算
资用压力。
闭式管网为何不用克服
高度
引起的静压水头?高度引起的
压力
难道不是位压...
答:
1、闭式管网的循环水泵不用克服
高度
引起的静压水头,高度引起的水位压头实际存在,但是供水与
回水
两条管道高度相同互相抵消,所以不用
计算
。2、采暖系统中的闭式系统,是指采暖系统中的
循环水
既不与外界空气接触又不向外释放,这样的系统循环水泵只需计算系统的总阻力损失就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9