蒸发量 E(m³/h)=a*(R-B)a=e*(T-t)a——蒸发损失率
,R——系统循环水量,(m³/h)B——系统排污量,(m³/h)T、t——循环冷却水进、出冷却塔的温度 e——环境温度系数,与季节有关,夏季25-30度为0.15-0.16,冬季零下15-10度为0.06- 0.08,春秋10-25...
计算循环水
的
蒸发量
答:
蒸发
损失E(m3/h) E=a(R-B)a=e(t1-t2)a—蒸发损失率,%;R—系统中
循环
水量,m3/h;B—系统中排污量,m3/ht1,t2—循环冷却水进、出冷却塔温度,℃;e—损失系数,与季节有关,夏季(25~30℃)时,为0.15~0.16冬季(-15~10℃)时,为0.06 ~0.08春、秋季(0~10℃)时...
如何计算循环水
的
蒸发量
答:
( 0.0013-0.0015) 参数,可以根据季节在0.0013到0.0015之间选。
请问空调系统内冷冻水量、冷却水量和补水量是
怎么
确定的啊,谢谢_百 ...
答:
循环水的水量计算:
循环水冷却水量=蒸发量+飞溅量+排污量
蒸发量=循环水量+冷却水进出口温差/582 飞溅量=循环水量的0.1%-0.05 例如 按制冷量为600万大卡,循环水量?:6000000/5=1200*10三次方升/小时
循环水
补水量
计算
公式
答:
循环水补水量=蒸发量+排污量-循环冷却水处理水量
。循环水补水量是指在循环冷却系统中,为了补充因蒸发和排污而损失的水量,要进行的补水操作。蒸发量是指冷却塔排出的热量与周围空气的热交换过程中,一部分水以气体状态逸入大气中,造成水量损失。
玻璃钢冷却塔
循环水
的
蒸发量
与温度关系大吗
答:
*出水温度+
蒸发量
*汽化潜热.其中的"1"是按进入1kg水来
计算
,.其的"蒸发量"是指每进入1kg水所蒸发的量.也就是说你需要测量进水温度和出水温度以及进水流量即可.为了保证
循环
水量,所以,我们冷却塔下面会有一个补水口。也有厂家使用时会对冷却塔的补水进行计算。如果需要补水计算公式您也可以找我。
敞开式
循环水
凉水塔
蒸发量怎么计算
?
答:
估算,一般是
循环量
的1.73%,这是公式
计算
的结果,公式记不太清楚了。假如你的循环凉水塔水量为1万t/h,温度下降十度,
蒸发
损失约173t/h。
锅炉房
循环
水量
怎么计算
答:
锅炉房循环水量的
计算
公式为:Q=3600×G×ΔT/ρCp,Q表示循环水量,单位为m3/h;G表示锅炉
蒸发量
,单位为kg/h;ΔT表示水的进出口温度差,单位为℃;ρ表示水的密度,单位为kg/m3;Cp表示水的比热容,单位为J/(kg·℃)。锅炉循环水量计算公式中,
循环水
的流量采用升流量或者立方米/小时来表示...
讨论:
循环水
补水量
怎么计算
答:
循环水
的补水量=
蒸发
水量+漂散损失+排污水量,其中蒸发水量与你的冷却水温差及
循环量
有关。漂散损失一般是取个系数,排污水量与你系统控制的浓缩倍数有关,排污水量大则浓缩倍数低。
循环水
补水量
怎么计算
答:
1、
蒸发
损失水量
计算
方法分为估算水量和精确计算水量两种。估算水量为
循环水
进出水的温差和循环水量之积再乘个系数(与气温有关);精确计算水量为进、出塔的含湿量之差与进入冷却塔的干空气量之积。2、风吹损失水量,不易计算,一般是按有除水器的为0.2%-0.3%r的冷却水量,无除水器的为≥0.5%...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
循环水理论蒸发量计算公式
循环水的蒸发量计算公式
循环水蒸发量蒸发系数
冷却循环水蒸发量怎么计算
夏天循环水降温最简单三个步骤
循环水池蒸发量计算
循环水补水量计算公式
自然循环蒸发器计算
循环水补水量