11问答网
所有问题
当前搜索:
总线短路隔离器接线
消防
总线短路隔离器
如何
接线
答:
接线
方式如图所示:一、概 述 JBF4171隔离模块主要用于
隔离总线
上发生
短路
的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,
总线隔离器
可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。二、性 能 特 点:1)根据《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013中相关要求,...
短路隔离器
怎么
接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
短路隔离器
的安装方法是什么?
答:
短路隔离器
安装:一。通信
总线
采用截面积大于1平方毫米的铜线,24伏电源线采用截面积大于2.5平方毫米的双色铜线。2.24v供电线路的电流容量2a为阻性负载。如果是电抗负载,则不应超过0.8a;三。24伏电源线
接线
时注意极性;四。可先安装底座,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,主...
短路隔离器
怎么安装?
答:
短路隔离器
的安装:1、通信
总线
应采用截面积1mm2以上的铜质,24V供电线路采用2.5 mm2以上的双色铜质导线;2、 24V供电线路电流容量2A是指阻性负载,如为电抗性负载,不宜超过0.8A;3、 24V供电线路
接线
时要注意极性;4、 可先安装底座,开通前插入短路隔离器。总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,此高...
HJ-9503中继模块(
短路隔离器
)怎么
接线
答:
就四个接头座,S+及S-接控制器端,SO+及SO-接探测器端,其本身占用一个模块地址。(1~255)
短路隔离器
用于二
总线
回路重,安装在每一个分支回路(30~50只探测器)的前端,当分支回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端该分支回路断开,保证总线回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端...
消防设计中
短路隔离器
怎么布置
答:
动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二
总线
连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现
短路
,保险会自动跳开不在输出电压以保护主机的板子不会因输出电流过大而烧毁。2、回路分支加设
隔离器
一旦分支短路后只断开有问题的分支而不会对其他分支设备造成影响。
消防设计中
短路隔离器
怎么布置
答:
1、Z1、Z2:无极性信号二
总线
输入端子; 2、ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100毫安; 3、布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。
短路隔离器
通常安装于每一分支回路的前端,作用是当总线发生短路故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来...
新火灾自动报警规范图集的
总线短路隔离器
为什么接信号线和电源线_百...
答:
不是
隔离器
要接信号线和电源线,而是所有
总线
穿越防火分区都要设置隔离器。另外,信号总线上隔离器之间点位数不能超过32个,因此要在信号和电源总线上设置隔离器以满足规范的要求。按照消防线路敷设的要求,每个消防报警回路都必须设置隔离器,因为线路敷设的要求基本上报警线是从本回路直接到控制室的,但是...
短路隔离器
用在什么地方?起到什么作用?跟
接线
盒,接线箱有什么区别?_百 ...
答:
和
接线
盒的区别如下:1,作用不同:接线盒的作用是保护电线和连接电线,
短路隔离器
的作用是
隔离总线
上的元器件。2,用处不同:接线盒主要用于家居装修中,短路隔离器主要用于通信行业。3,原理不同:接线盒是通过本身外壳来保护内部线路,短路隔离器是通过内部电路控制信号的切换。
火灾自动报警系统里面
总线隔离器
怎么安装
答:
国标要求:系统总线上应设置
总线短路隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。北大青鸟4171隔离模块支持环形布线和树状分支布线,具体可参照
接线
图,搜索青年消防微信公众号,里面有接线图。接线图...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防总线隔离器怎么接线
4个短路隔离器接线图
消防总线短路隔离器怎么布线
弱电短路隔离器要连接什么
利达短路隔离器接线图解视频
总线短路保护器接线图
总断路隔离器怎么接
总线隔离器接线方法图解
ld3600en短路隔离器接线