总负荷170kw用多大电缆
请问电力
170千瓦需要多大
线径
电缆
呢?
答:
理论上说170千瓦需要配备185平方电缆
考虑实际情况采用120平方电缆算170千瓦同时使用也能勉强带动能长时间运行 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电...
170千瓦
380
用多大电缆
?
答:
用380V电源,170千瓦大约产生340A电流。电流算是比较高的,按一平方铜芯电缆带3A,那么电缆需用340÷3≈113平方,
那就取规格为120平方铜芯线
,线芯至少为4芯,地线至少是相线的一半。如果距离电源大于100米,需取更大一号150平方的电缆。距离如果大于300米,电压降可能导致电机无法启动或者没力。
170千瓦总负荷需要多大
铝芯
电缆
答:
距离是选用导线的重要依据之一。
如是100米以下的,可选用150平方的铝心电缆
。
170KW
的
负荷用俩根50平方毫米
的橡皮
电缆
并联
使用
行不行橡皮电缆型号:YC...
答:
如果并联的话 两根相同的电缆承受的电流是相同的 下面的是天津市
电缆总
厂橡塑电缆厂网站的关于 YC电缆的载流量你可以自己换算以下
170KW
的
负荷
,应该是255A,在加0.8的功率因数(除以0.8)最多也就280A,还有个使用系数呢(乘以使用系数)?估计也就在260A左右的电流。 如果你用的是国标电缆的...
三相用电
170kw
加上单相用电60kw,需要选
用多大
的开关及线径?
答:
将单相负载均匀分到三相当中每相20KW 每相
负荷 170
+20=190
KW
额定电流I=P/1.732UcosΦ=190/1.732/0.38/0.8=190/0.53 ≈360安 开关按负荷电流的1.5倍左右选择,选用500A的开关。
电线
:如果是近距离(几十米以内),铜电线90平方毫米,铝
电缆线
150平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜...
计算导线的公式是什么,比如
170千瓦
的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦...
答:
(60÷3)×4.5A/
kw
=90A 220A 90A=310A 如果60kw的单相负载经过平衡分配后同时工作,可以视为380v三相负载 所以,60kw=√3×380×I I=91.16A 220A 91.16A=311.16A
电缆
用铜芯3×150 2×95以上的 如果长期使用考虑以后有可能增加少量负载,建议选用185以上的 以上只是估算,仅供参考 ...
电缆
160
KW用多大
的线径的电缆
答:
120平方的规格。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160
KW
约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据
电线电缆
的
负荷
来选择电线电缆。
150
千瓦需要多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相150
kw
的
负荷
,
需要配
120平方的铜线
电缆
或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
100
KW
的
负荷需要用多大
的
电缆
?
答:
100
KW
设备需要用70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
办公楼
总负荷
为120
kw
需
用多大
的铜芯
电缆
答:
70平方
的电缆线
就可以了 我一朋友是电缆厂家的18628080101
1
2
3
4
5
6
7
8