直径要求是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用
钢丝绳
,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。...
悬挑架工字钢规范
16还是18
答:
法律分析:
悬挑架工字钢
的新
规范
:1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜选用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢构造功能牢靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较别的型钢选购、规划、施工便利。3、悬挑钢梁类型及锚固件应按规划断定,钢梁截面高度不该小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上...
悬挑
脚手架搭设
规范
要求
答:
悬挑
脚手架搭设
规范
:1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M。2、型钢悬挑宜采用双轴对称的
工字钢
。3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。4、
钢丝绳
采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm。5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬...
悬挑
式卸料平台的
规范
要求
答:
景丰标化工程师认为舟山工地建筑高层
悬挑
式型钢卸料平台的设计尺寸为:钢平台长4.5m,宽2m,主次梁均用16#
工字钢
或18#槽钢制作,
钢丝绳
采用直径20mm(部分建筑工地项目长宽高尺寸实际数据有出入,悬挑外脚手架一次搭设高度≥20米是可以但要对施工方案组织专家论证及组织验收)。舟山高层悬挑式卸料平台设计...
悬挑
脚手架
规范
有哪些?最新悬挑脚手架规范
答:
一、最新
悬挑
脚手架
规范
1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M2、型钢悬挑宜采用双轴对称的
工字钢
3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm4、
钢丝绳
采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的...
悬挑
外架,采用14的槽钢,外架高度14米,请问是否需要
钢丝绳
卸载
答:
凡是
悬挑
脚手架都必须采用
钢丝绳
卸荷,钢丝绳卸荷不能进入荷载计算。国家现行
规范
规定悬挑架采用的
工字钢
或槽钢应为16#。具体见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
工字钢悬挑
脚手架有国标或者地方
规范
吗?
答:
U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢
悬挑
梁外端宜设置
钢丝绳
或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家
标准
。
脚手架搭设
规范
要求立杆间距
悬挑
脚手架搭设规范
答:
悬挑
脚手架搭设
规范
1、一次性悬挑脚手架不宜超越20M。2、型钢悬挑宜采用双轴对称的
工字钢
。3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。4、
钢丝绳
采用修建构造的吊环运用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm。5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑...
悬挑
卸料平台吊环的钢筋大小及预埋深度有什么规定?
答:
(五)卸料平台应设置4个经过验算的吊环,吊环应用Q235钢筋制作。(吊环应预埋在主体结构上,其预埋深度及锚固长度符合规定值,吊环净高不超过混凝土面5--6CM,吊环方向垂直于楼面)(六)卸料平台
钢丝绳
与水平
悬挑
梁的夹角宜在45°-60°。卸料平台钢丝绳用绳卡固定时,固定绳卡不少于3颗,最后一颗绳卡...
建筑施工
悬挑
卸料平台
规范
尺寸是多少?
答:
尺寸为:钢平台长4.5m,宽2m,主次梁均用16#和10#槽钢制作,
钢丝绳
采用直径20mm。卸料平台搭设要求:①次梁为14#
工字钢
,间距800mm。在卸料平台底面满铺5cm厚木板(或者先在次梁上铺设木枋,间距150mm,再满铺18厚模板)。②卸料平台搭设时,主次梁要避开外脚手架立杆,外脚手架立杆钢管直接穿过...