11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑式脚手架分段搭设高度
悬挑脚手架
的
搭设高度
问题
答:
悬挑式脚手架搭设高度一般不应超过20米
,超过20米需要进行专家论证。如果国家规范和地方规定有冲突时,按国家规范执行。每层一挑搭设方法:将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层...
悬挑脚手架
允许
搭设高度
是多少?需要专家论证的重大危险源有哪些?_百 ...
答:
悬挑脚手架允许搭设高度是20m
。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人审批签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批签字。经施工单位审批合格后报监理单位,由项目...
悬挑脚手架
的每段
搭设高度
是多少,超过多少米需要专家认证吗
答:
悬挑脚手架每段搭设高度为6层,不超过20米
。落地式钢管脚手架超过45米需要专家论证。
悬挑脚手架
允许
搭设高度
?需要进行专家论证的重大危险源有哪些??_百度...
答:
悬挑脚手架允许搭设高度为20M.需要进行专家论证的见建质字
(87)号文.需要专家论证的施工方案(摘录) 根据建质【2009】87要求,一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑...
今天看规范写的双排
脚手架
超过50米需要
分段搭设
,请问什么叫分段搭...
答:
意思是高度超过50米时不宜
搭设
落地的整体架体,应分开成有各自的可靠基础的架体(如悬挑脚手架等)。建质[2009]87#文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中已规定高度超过50米搭设落地架体须专家组论证、
悬挑脚手架高度
20米及以上的架体须专家组论证。这就是 “不宜” 的解释。
悬挑脚手架搭设高度
不超过多少悬挑脚手架搭设高度
答:
1、悬挑脚手架,一般宜在一层顶板上(二层平面上)悬挑为宜,具体应该根据建筑结构的具体情况而定,如果主楼周边的裙房,宜在裙房上一层悬挑为宜,这样可以避开地面或者屋面施工的影响。2、具体悬挑脚手架的悬挑位置需根据建筑的实际情况而确定。3、根据规范,悬挑脚手架的悬挑高度超过
20m
必须进行专家论证...
悬挑
外
脚手架
规范
搭设
不大于多少米?
答:
建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》。3、悬挑式脚手架要求 架体可用扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架或门式脚手架搭设,一般为双排脚手架。架体高度可依据施工要求、结构承载力和塔吊的提升能力确定,最高可搭设至12步架,
约20m高
,可同时进行2~3层施工。悬挑式脚手架的支撑结构形式。
悬挑脚手架
的最大
高度
是多少米?
答:
悬挑脚手架
的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证,在《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有规定的。脚手架的立杆的步距,一般是1.5米。悬挑脚手架的
搭设高度
不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端,宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结...
悬挑式
外
脚手架
应高出作业平台多少?
答:
查查高处作业规范吧~~架体高出作业层楼面1~2步,来自于临边防护1.5米高的要求,每步1.8m架高在
搭设
时有可能高于作业层1.5m,也有可能不足1.5m,等于或等于1.5m时一步高就好,不足1.5m时就要再往上搭设一步即二步架了。如果是屋面,架体高出1.5m就好,如果屋面带有女儿墙则架体高出女儿墙1...
安全专项施工方案论证范围对
脚手架
要求
答:
安全专项施工方案论证范围对脚手架要求:1.
搭设高度
50m及以上落地式钢管脚手架工程。2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3.架体高度20m及以上
悬挑式脚手架
工程。️悬挑
脚手架分段搭设
对悬挑脚手架来说,一般分段搭设,可提前根据楼层高度做出搭设方案,避开20m及以上需论证高度。节约成本需谨...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
悬挑脚手架不能超过多高
悬挑脚手架分段验收高度
分段悬挑脚手架每段高度
新式悬挑式脚手架高度要求
悬挑脚手架适用高度
21层楼悬挑式脚手架搭设多高
悬挑脚手架最新规范
悬挑式钢管脚手架搭设高度
悬挑外架搭设规范高度