11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架工字钢型号
悬挑
外架,采用14的槽钢,外架高度14米,请问是否需要钢丝绳卸载_百度知 ...
答:
凡是悬挑脚手架都必须采用钢丝绳卸荷,钢丝绳卸荷不能进入荷载计算。
国家现行规范规定悬挑架采用的工字钢或槽钢应为16#
。具体见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
按照JGJ130-2011新规范
悬挑
式
脚手架
槽钢(
工字钢
)是多长,请老前辈们帮...
答:
悬挑式脚手架水平支撑梁采用10号工字钢
,架设钢管外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有...
22层家属楼 现做
工字钢悬挑
外
脚手架
挑出2M 9层1挑 。 求高手告诉我应...
答:
工字钢
20号间距1.5米,锚固3米
悬挑脚手架
的技术交底那儿可以找到
答:
(1)单管立杆、钢管扣件双排脚手架,架宽1050mm,步距1800mm,最大纵距1800mm,内立杆距墙350mm。(2)自然土至三层顶采用临时性落地脚手架,三层顶以上采取用16号
工字钢悬挑
式脚手架。4、
脚手架悬挑
构造要求(1)基本结构分两部分:一是...
16号
悬挑工字钢
预埋件规范尺寸
答:
160毫米、80毫米、6毫米。16号
悬挑工字钢
预埋件规范尺寸是160毫米、80毫米、6毫米。对于型钢
悬挑脚手架
做了很细致的规定。工字钢也称为钢梁(英文名称UniversalBeam),是截面为工字形状的长条钢材。
悬挑
钢平台尺寸有什么规定
答:
(二)
悬挑
式卸料平台应用16号以上
工字钢
或槽钢作为主梁和次梁,上铺厚度不小于50mm的木板,并用螺栓将木板与悬挑梁固定。悬挑式卸料平台必须搁支在建筑物上,不得与
脚手架
连接,不得出现前后移动和左右摇晃现象。(三)悬挑...
分段施工水平硬隔离
悬挑
尺寸
答:
根据查询
悬挑脚手架
搭设规范标准内容得知:悬挑脚手架的施工标准水平悬挑梁水平悬挑梁采用16
工字钢
,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段的1.25倍,所以分段施工...
脚手架
中
悬挑工字钢
下撑可以参加计算吗
答:
悬挑脚手架工字钢
规定不得小于16#,
悬挑工字钢
梁下不应有立撑、斜撑,当一次
悬挑架
体高度≥20米时,工字钢梁下用斜撑加固的脚手架施工方案应经专家组论证通过。悬挑脚手架上的斜拉杆或斜拉钢丝绳不参与受力计算,见JGJ130...
建筑
悬挑工字钢
是多大的?
答:
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》规定
工字钢
高度不小于160mm,螺栓不小于16mm。
悬挑
式
脚手架
工子钢长度怎么计算
答:
我给你的只是参考啊。一般是18号的
工字钢
,长度一般是3米吧,外挑1.40米吧,具体你要设计和计算一下的。这个方案要监理审批通过才行的。超过20米的
悬挑
式外
脚手架
还要经过专家认证通过才行啊。