11问答网
所有问题
当前搜索:
截水沟设计流量计算
排
水沟
土方量怎么
计算
?
答:
排水沟土方量计算:V=(a+b)×h÷2×L(a是排水沟断面上底长
,b是下底长,h是高,L是排水沟长度)V=L×(a+b)×h÷2(a是排水沟断面上底长,b是下底长,h是高,L是排水沟长度)假设排水沟长度是100米,上底长1.5米,下底长0.5米,高1米 V=100×(1.5+0.5)×1÷2=100...
排
水沟设计
宽度和深度是多少?
答:
计算设计流量时,
首先确定这两种情况的设计排水模数(见排涝模数和排演流),然后分别乘以与排水沟断面相应的汇流面积
,即为排涝设计流量和排渍设计流量。一般情况下,排水沟应设置在不影响拟建或已建建筑物以及材料堆集、加工运输和人员行走的地方。排水沟应满足收集、排出现场积水的客观要求。排水沟纵向坡度...
排水工程
设计
答:
外围
截水沟
和地表排水沟均要与坡脚边沟连接,使截排的地表水汇入自然边沟后流出滑坡或崩塌区。 3.设计径流量的确定 (1)
计算
公式 可根据中国水利科学院水文研究所提出的小汇水面积
设计流量
公式计算。计算公式为 地质灾害防治技术 式中:Qp为设计频率地表水汇流量(m3/s);Φ为径流系数;S为设计降雨强度(mm/h);F为...
坡面小型蓄排工程
答:
3.1.2.1.3 根据V值
计算截水沟
断面面积A1: 水土保持综合治理系列标准宣贯教材 式中:A1———截水沟断面面积,m2; L———截水沟长度,m。 3.1.2.1.4 截水沟断面要素的确定: 截水沟由半挖半填做成梯形断面,其断面要素、符号和常用数值,见表5-1。 3.1.2.2 排水型截水沟断面
设计
有两种情况,分别采取不同断面。
截水沟
断面形式要求?
答:
一、截水沟断面一般为梯形,底宽不小于0.5m;深度按设计流量确定,亦不应小于0.5m;边坡坡度视土质而定
。二、截水沟沟壁最低边缘开挖深度不能满足断面设计要求,可在沟壁较低一侧培筑土埂,土埂顶宽1~2m,背水面坡度为1:1~1:1.5,迎水面坡则按设计水流速度、漫水高度所确定的加固类型而...
矿山地质环境保护中,排水沟和
截水沟
怎么设置。
答:
截水沟
的平、纵转角处应设曲线连接,其沟底纵坡应不小于0.3%。当流速大于土壤容许冲刷的流速时,应对沟面采取加固措施或设法减小沟底纵坡。降雨历时t 是指连续降雨的时段,可以是整个降雨经历的时间,也可以指降雨过程中的某个连续时段。雨水管渠的
设计
降雨历时t,由地面集水时间t1和雨水在
计算
管段中...
地铁车站排水
设计
研究?
答:
站厅层排水地漏设在车站主体内侧排水浅沟内,相互间隔约40m,此外车站出入口进站处应设置
截水沟
和排水地漏;环控机房、保洁间、污水泵房、废水泵房、茶水间等有给水点的房间也应设置地漏。站台层地漏主要排放公共区冲洗废水,与站台边缘相距2.5m以上。对于各类风道进入车站主体处的地漏设置,《地铁
设计
规范》中...
挖基础的时候,排
水沟
是怎么设置的?
答:
在挖到坑底后再设置排
水沟
,
设计计算
中应涉及沟底深度。无需在开挖过程反复设沟。 但如果基坑底下是透水层且有井点降水时,坑内水已通过渗透和井点得到抽排,宜取消坑内加深的排水沟。集水井一般设置在基础边线以外,集水井设置多与少是没有明确要求和规定的,需要根据基础地下水
流量
、基坑面积以及...
路基路面排水和地下排水都有哪几种方式?
答:
排水
设计
包括
流量计算
、水力计算、排水设备工程设计。不需进行水力计算的排
水沟
可采用底宽0.4m,深度0.6m。在受到建筑限界等原因限制时,路基排水可以通过土工合成材料结合路肩排水管的方式进行路基排水。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 德国泽德污水提升器 2023-02-22 · 百度认证:四川仁邦...
基坑四周排
水沟
及集水井应设置在什么外置
答:
集水井一般设置在基础边线以外,集水井设置多与少是没有明确要求和规定的,需要根据基础地下水
流量
、基坑面积以及基础土质好坏等情况综合合理考虑。宜在挖到坑底后再设置排
水沟
,
设计计算
中应涉及沟底深度。无需在开挖过程反复设沟。 但如果基坑底下是透水层且有井点降水时,坑内水已通过渗透和井点得到...