11问答网
所有问题
当前搜索:
户内高压真空断路器合不了闸
户内高压真空断路器合不了
阀有大佬可以给我解释一下有哪些原因吗?_百 ...
答:
不能合闸的原因及处理方法如下:(1)传动机构卡死或安装位置移动、调整不当
。应对传动机构进行检修,正确安装和调整传动机构。(2)辅助开关触点接触不良。应对辅助开关进行检查和修理。(3)合闸线圈内部铜套不光滑或铁芯不光滑,出现卡涩现象。应对合闸线圈内部的铜套和铁芯进行修磨。(4)合闸回路断线或...
宝光zn63a
高压真空断路器
能分不能合是什么原因
答:
1、跳闸回路有故障
,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。2、断路器上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。
1okv
高压真空断路器
手动能够储能但不能合闸请问什么原因?
答:
10KV
高压真空断路器
手动能储能但不能合闸,这样要看一下是什么真空断路器,如果是像VS1这样的真空断路器那么手动能储能但手动不能合闸,要看一下产品是否带闭锁,如果是带闭锁的话那么闭锁需要得电才能合闸,或者是合闸机械部分的问题。如果是户外的真空断路器比如说ZW32那可能是合闸的机械问题。这个需要把...
真空断路器
在试验位置可以分合闸,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
1、开关未储能
。2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。3、综保合闸闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通。4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格 真空断路器通常可分多个电压等级。低压...
6KV
真空断路器
拒绝合闸的原因
答:
1、开关没储能
2、开关机构故障 3、现在/远方 把手放置状态不一致 4、开关操作电源没给上 5、不满足“电气五防”,开关拒动 我能想到的就这些。
10KV
真空断路器
为何在二次柜上合
闸合不
上,合闸时继电柜内有电火花
答:
1、合闸线圈有局部短路现象,导致合闸继电器产生较大的电火花,合闸线圈出力不够,
合闸不
到位。2、分闸线圈处于通电状态,导致合闸后马上跳开,机构不能自锁。3、分、合闸控制回路接线不正确,没有互锁功能导致。
10kv
真空断路器
ZW32的
合不
上
闸
因为什么?
答:
三浦电气很高兴为你回答
断路器
机构
合不
上
闸
有以下几种原因 要先储能 才能合闸 机构螺丝脱落 导致卡死 有些厂家会用一些翻新的 从外表可以看出来 请检查一下
ZN63A-12/T1250-40
真空断路器
,配用KYN28A-12-011型开关柜,断路器在运...
答:
五种原因:1,处于未储能状态,2,已经处于合闸位置状态;3,手车式
断路器
未完全进入工作位置或实验位置;4,选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未开通或低于技术条件要求;5,二次线路不准确。请核对以上几种原因再试试。
真空断路器
手动储能可以合闸,自动储能不行。真空断路器控制开关
合不
上...
答:
你可以先手动储能,电动
合闸
;再电动储能,手动合闸。这样可以排除是控制线路还是控制开关的问题。然后把情况补充上来再分析。
型号是ZN28B-10Q/T630-20
真空断路器
手动储能后电动却
合不了闸
,只有手动...
答:
电动不能
合闸
说明电动合闸回路故障,可检查控制回路是否断线,合闸线圈是否烧毁,合闸线圈的铁芯在电动合闸过程中是否动作,动作行程是否能顶到合闸顶针。每年一次小修预试。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压断路器分闸线圈不吸合
断路器合闸合不上原因有哪些
母线接地故障如何处理
户内真空断路器合不上闸
ZW32真空断路器合不了闸的原因
真空断路器分闸过电压
高压变压器和不了闸怎么办
变压器高压合不上闸
高压变压器柜合不上闸