打孔时剪力墙竖向钢筋打断怎么办
剪力墙
开槽
钢筋
被切断了
怎么办
呢
答:
剪力墙开槽钢筋被切断,
如果是剪刀墙主筋被切断的话,要求凿出并加接焊接或者搭接
;如果是剪刀墙箍筋被切断的话,一般没有问题。
剪力墙
洞口处,除了加强筋以外,断开的剪力墙水平及
竖向钢筋怎么
做?
答:
根据图集11G101-1,
洞口上下补强暗梁配筋按设计标注
。当洞口上边或下边为剪力墙连梁时,不再重复设置补强暗梁。洞口竖向两侧设置剪力墙边缘构件。洞口上部的竖向钢筋可以插入上方的连梁
...工人紧挨孔打下去,结果把双面
竖向
和水平
钢筋打断
了,孔在
剪力
...
答:
客厅L型短肢
剪力墙
工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面竖向和水平
钢筋打断
了,孔在剪力墙转角处10cm左右,离地砖10cm。
竖向钢筋
12mm,水平钢筋几毫米。需要加固吗?... 客厅L型短肢剪力墙工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面竖向和水平钢筋打断了,孔在剪力墙转角处10cm左右,离地砖10...
剪力墙钢筋
断开,
怎么处理
答:
剪力墙钢筋断开按规范得用“电渣压力焊”重新连接,如果只是局部几根断开可以用普通焊接解决
。单面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的10倍D,双面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的5倍D,至于偏位那是正常不过的事情,只要不是偏的太多,规范都是有要求的.解决办法要是按规范,那你得把偏位的钢筋...
剪力墙钢筋
切断
怎么
修补
答:
切断后再根据设计进行加筋处理,具体设计图纸中应该有要求,如果没有的话可以询下设计人员。
卫生间
打孔
工人给打了个100mm的孔
打断
了1根20mm的
钢筋
和几根细一点...
答:
是没有问题的。你就把洞用混凝土堵上就可以了。一般结构在设计上都会有保险系数,断一根主筋问题不会有多大问题。放心使用。我是搞工程的,类似问题都遇到过。不用修补,因为没有可靠的办法可以修补!梁相对于柱来说要次要点,。你实在不放心就用混凝土把洞堵上就可以了。你不用再咨询了!
房子在四楼,电梯房。
打孔
安插座
时打断
一根
竖向
25
钢筋
。在第二张照片标 ...
答:
打断
一根没有关系,用水泥砂浆+石子再填补起来就好
卫生间打排气孔孔把
钢筋打断
了,直径大概1cm,
纵向
的,两根左右,
怎么
修补...
答:
假设楼主
打断
的是
剪力墙
的
钢筋
,或者板的钢筋问题不会多大,放心使用。是否漏水不能打包票,据小弟在设计院的设计经验不会漏水的几率相当的大,两根钢筋不算什么。
我家空调打眼
时打断
了两根
钢筋
,会有危险嘛,我该
怎么办
?
答:
我给你分析一下竖向的构建。1,
剪力墙
:这是抗剪的,
竖向钢筋
不受力的放心。2,构造柱:这是
墙体
连接用的,这东西没了也不会塌。3,柱子,从行业的角度看,10厘米的
钢筋断
了危险不大(不出地震),因为10厘米的钢筋所能承受的荷载十分有限。而且柱子中钢筋是抗弯的,就是抵抗水平的荷载,对于11...
剪力墙竖筋断
了几根
答:
影响不大。严格说对受力影响不大,唯一的坏处就是影响抗震,现在处理办法,把切割
钢筋
区域扩大,就是把切换坏的钢筋两端的混泥土各打拆,达到钢筋现出10公分左右,然后在用同等规格的钢筋,用扎丝绑扎好,最后用C32.5强度的混泥土恢复,在养护14天(润湿保养),就可以。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
承重墙允许开洞最新规定
剪力墙竖向钢筋与水平筋内外
剪力墙打孔打断2根竖向钢筋
剪力墙竖向钢筋在暗梁里还是外
承重墙怎么打空调孔
剪力墙打孔断了三根竖向钢筋
剪力墙打孔打断了钢筋
剪力墙打孔打断三根钢筋
剪力墙打孔打断了钢筋需除锈吗