11问答网
所有问题
当前搜索:
扣件式支模架
扣件式支模架
荷载是多少?
答:
现在最新荷载规范GB50068-2018、GB 50009-2012要求,恒载分项系数取1.3,活载分项系数1.5;目前
支模架
规范中,盘扣架规范2系数已经更新至GB50068-2018要求,但是钢管
扣件式
架体规范还是沿用的旧规的1.2、1.4分项系数,现在很多地方逐渐舍弃钢管扣件,改用盘扣为主,这个是其中一个原因。钢筋砼自重规范...
工地上模板
支模架
立杆搭接 实际一般采用何种方式?
答:
立杆必须采用对接扣件对接,不准搭接。还有,立杆的交错排布等等。使杆间受力平均分布,增强整体稳定性。随着立杆初始振幅、轴向压力和立杆长度的增加,振动频率将发生明显变化。因此在实际脚手架搭设过程中,应该严格遵守规范,避免脚手架立杆发生横向非线性谐振。双排
扣件式
钢管脚手架是由大横杆、小横杆、立...
桐乡关于建筑
支模架
要求
答:
1. 在建筑
支模架
的搭设中,步距的限制是非常严格的,不得超过1.5米。对于
扣件式
钢管支架,其自由端的高度不得超过50厘米;碗扣式支架的自由端高度不得超过70厘米;而承插式支架的自由端高度不得超过65厘米。2. 当建筑支模架的模板立杆高度超过4米时,在最上部必须设置一道水平剪刀撑。并且,从这...
高大
支模架
大梁板底部立杆为啥要设置防滑
扣件
?作用是什么?
答:
高大
支模架
大梁板底部立杆为啥要设置防滑扣件?作用是什么?采用螺栓紧固的扣接连接件,扣件分为直角扣件(十字扣件和定向扣件)、旋转扣件(活动扣件和万向扣件)、对接扣件(一字扣件和直接扣件)等.
扣件式
钢管脚手架是指为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,统称脚手架。
扣件式支模架
立杆承受力如何计算
答:
应重新计算,杆件内力增加、立杆计算长度l0变长,如已搭设,可通过加密连墙件间距(2步2跨)和下部加设双立杆解决。脚手架搭设尺寸要根据房屋高度、荷载类型(结构施工脚手还是装修施工脚手)、风荷载大小、作业层数根据规范和以往经验先初定相关搭设参数,在进行计算复核。
脚手架有哪些类型?
答:
脚手架的类型包括:1.
扣件式
钢管脚手架:这种脚手架是目前应用广泛的多立杆式脚手架,适用于里脚手架、满堂脚手架、
支模架
等多种场合。它常用的扣件包括回转扣件、直角扣件和对接扣件。2. 碗扣式钢管脚手架:作为一种多功能工具式脚手架,它由主部件、辅助构件和专用构件组成,分为23类53种规格。它...
支模架
规范标准
答:
先在楼板上弹出轴线、梁位置线并在搭设的支撑架体上抄出水平控制标高线,当自由端超过 500 需要加设小横杆。3、斜撑搭设技术要求 斜撑必须与架体同步搭设,采用
扣件式
钢管构配件做加固件、斜撑时,必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的相关要求。
支模架
施工时的安全...
关于
扣件式
钢管作高大模板支架立杆时的说法,错误的是()。
答:
在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。其中第(4)条规定:立杆严禁搭接。
支模
注意哪些地方
答:
1、模板支撑系统的刚度、稳定性、施工荷载必须满足要求,2、
扣件式
模板支架应注意:立杆根部不能支撑软地基上,立杆根部应加垫板,立杆间距应符合方案规定。横纵向水平拉杆设置、剪刀撑设置应符合规范相关规定。扣件扭力应在45--60kn之间。采用U型顶托的可调部分长度不得大于300mm,顶端应加木方。不是U型...
支模架
顶部自由端设置,规范有要求么
答:
有。目前GB50666-2011混凝土结构工程施工规范具体要求到的分别有
扣件式
钢管脚手架、碗扣架、盘扣架、盘销式钢管架。1、扣件式钢管作高大模板支架时,宜在支架立杆顶端插入可调托座,可调托座螺杆外径不应小于36mm,螺杆插入钢管的长度不应小于150mm,螺杆伸出钢管的长度不应大于300mm,可调托座伸出顶层...
1