11问答网
所有问题
当前搜索:
扣件式脚手架连墙件设置规范
脚手架连墙件
的
设置
有哪些具体要求?
答:
设计要点: 连墙件应靠近主节点,距离不得超过300mm,底层第一步纵向水平杆处是首选位置
。菱形、方形或矩形的布置方式,保证连接的稳固性。开口型脚手架的两端,连墙件间距须控制在建筑物层高之内,且不超过4米,确保结构在风荷载下的安全性。尽管存在一定的不确定性,规范采用的半概率、半经验设计方法...
脚手架连墙件
怎么
设置
?
答:
1、双排:建筑总高小于50m时为3h,大于50m时为2h;2、单排:小于24m时为3h;3、步距,一般为1.2-1.35m
。脚手架连墙件的搭设方法:本现场脚手架的连墙件主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属外架子。架体全高30米。由持证的架子工进行操作,并有工长交底。1、基础:基础做到平整、夯实...
脚手架连墙件设置
要求
答:
脚手架连墙件设置要求
扣件式钢管脚手架双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m设置一处
;双排架高在50m以上,按不大于27m设置一处。门式钢管脚手架架高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m,按不大于48m设置一处;架高在45m以下,基本风压>0.55kN/m,或架高在45m以上,按不大于24m设...
外
架连墙件设置规范
答:
建筑施工外
脚手架连墙件设置
注意哪些要点,
规范
要求是什么:1、外架连墙杆件在立杆的内侧和外侧必须设置抗滑移
扣件
。2、当建筑物的主体结构高度小于等于24米时,连墙件按两步三跨设置。3、当建筑物高度大于24米时,连墙件按两步两跨设置。4、每根连墙件的覆盖的面积小于27平方米并应采用菱形布置或...
脚手架
搭设
连墙体
怎么
设置
?
答:
对高度24m以上的双排
脚手架
,应采用刚性
连墙件
与建筑物连接。5、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转
扣件
固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。6、架高...
连墙件设置
要求
答:
一是宜靠近主节点设置,
偏离主节点的距离不应大于300mm
。二是对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。三是开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不大于4m。四是连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。脚手架的连墙件作用 一是防止...
脚手架
搭设中
连墙件设置
要求
答:
连墙件
的布局设计需要精准和均匀。理想的
设置
是在主节点附近,且与内外立杆同时扣接,避免只与内立杆连接(除非在特殊如剪力墙区域)。一般情况下,应在底层第一步纵向水平杆处开始连墙,且需对连墙杆进行识别标记,如涂刷油漆,以防止误操作导致的拆除。一字型和开口型
脚手架
的两端尤其需要增设连墙件...
脚手架连墙件
是否必须要里外立杆都要连接
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,
通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等
,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。2、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应...
连墙件设置规范
有哪些
答:
1、连墙件的
布置
间距除了满足计算要求外,不能大于最大间距;2、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm;3、应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定;4、应当优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;5、一字形、开口型
脚手架
的两端必须
设置连墙件
,连墙件...
建筑施工外
脚手架设置连墙件
间距多大
答:
按两步三跨的要求设置(两步高度约4米,三跨长度约6米),转角处、开口处等特殊部位需另外增设 根据《建筑施工
扣件式
钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011)要求,
脚手架连墙件
应符合以下要求:1、
连墙件设置
的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
脚手架连墙件设置规范要求
外脚手架连墙件规范要求
脚手架连墙件转角处设置要求
连墙件设置范围图片
外架连墙件抱柱规范
有连墙件还需要抛撑吗
连墙件与主体外侧面距离
拐角处连墙件规范要求
脚手架连接件设置要求