11问答网
所有问题
当前搜索:
承重盖板配筋
预制钢筋混凝土
盖板
5米长,宽度0.8m,c30标号,
承重
5吨,厚度应该是多少,如 ...
答:
1.板厚300以上;2.
配筋
:直径16三级钢,间距150,双层双向;3.该砼板较长,在中部2.5米位置设暗梁,尺寸400*300,配筋4根16,箍筋直径6,间距180;4.四角处设3*14放射筋,长度500;5.中部设2*14吊耳筋,有效工作高度80。
...混凝土厚度30cm,c30标号,
承重
20吨,该如何
配筋
?
答:
双层双向布
筋
,规格20的三级钢,满扎,钢筋端部90°锚固,锚固长度25公分,保护层上下各两公分,完全满足你的要求。给分吧。
跨度5米的大梁下面没有墙体,上
承重
一层
盖板
房屋,许多大的梁及钢筋配置...
答:
5.4米的梁,使用受力筋。
配筋
率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。 ,其中,为配筋率;As为受拉区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h 0为截面的有效高度。ρ=As/bh0。配筋率是反映配筋数量的一个参数。最小配筋率是指,当梁的配...
7m×10m的现浇混凝土
盖板
怎么
配筋
,板厚120?
答:
楼板中下部受力钢筋可以按此取值:板厚h<100mm时为6~8mmm,h=100~150mm时为8~12mm,h>150mm时为12~16mm,注意板钢筋间距控制在200以内,综上所述,你这板建议用10或12的,而且建议设置双层双向,钢筋端部锚固加长,长向考虑加1根梁,短向考虑加2根梁,板中部适当起哄,因为板跨度特殊,明白了...
不过车,公建室内,跨度2米,80mm厚的现浇混凝土
盖板
,怎么
配筋
_百度...
答:
是两对边为支座的单向受力板,2米跨度时板厚宜用100mm。混凝土等级应不低于C25(耐久性要求)。使用荷载设计值按3.0KN/m²。受力底
筋
HRB400级,直径Φ10,间距120~140mm,分布筋φ8@200,可行。
跨灌溉渠
盖板
桥,
盖板
跨度6m,净高2m,宽度4m,要求
承重
100T,设计一下基础...
答:
基础4000*2000、2个(每边一个)、厚1000、地基承载力180,基础面积太小,厚度太大,建议:1、基础:面积每个4600*3600,厚度700;2、
盖板配筋
:从下至上为:22@80、16@150、16@150、22@120。另建议:盖板做成胁梁板,梁高600,板厚200。生命愉悦!有用请采纳。
现浇混凝土
盖板
80mm厚,2米跨度的,不过车在室内,如何
配筋
答:
两对边为支座的单向受力板,2米跨度时板厚宜用100mm。混凝土等级应不低于C25。使用荷载设计值按3.0KN/m²。受力底
筋
HRB400级,直径Φ10,间距120~140mm,分布筋φ8@200,可行。
请教高工: 净空长3m,宽2m的钢筋混凝土
盖板
要
承重
50吨,请帮计算一下需要...
答:
如果
盖板
四边有约束,比如有地基梁,或者短墙等等,能够达到四边简支的约束效果。那么就按照四边简支板来计算即可。这样的板的最不利部位在跨中,50吨荷载可能是设备荷载,板厚一般取1/35~1/45,由于板跨很小,这里保守一点取200mm。这样荷载就出来了 设备荷载假设为均布并且已经考虑荷载分项系数500/3...
15厘米厚,1.4米宽钢筋砼
盖板
水平筋
配筋
图
答:
承重
板:14HRB400钢筋 横竖间距150mm两层布置。非承重板:8HPB300钢筋单层布置。
化粪池
盖板
钢筋多大间距为多少
答:
一般来说,化粪池
盖板
的钢筋应该采用带肋的三级钢筋,直径为10mm-14mm,间距为100mm-200mm,双层双向
配筋
,以保证盖板的强度和稳定性。例如,如果要建造一个2号化粪池,盖板尺寸为6.5m×4.5m,厚度为15cm,混凝土等级为C30,那么可以采用以下的配筋方案:1、盖板上层钢筋:直径为12mm,间距为100mm,双向...
1
2
3
4
5
6
7
8