11问答网
所有问题
当前搜索:
抽屉式开关柜无法抽出
抽屉式开关柜无法抽出
怎么办
答:
3、在开关柜距离完全推入还有4-5cm左右的时候,双手用力,迅速的将开关柜完全推入
。4、检查开关柜是否完全推入,看开关柜与柜体是否紧密配合即可。三、抽屉式开关柜怎么抽出1、主开关手柄打到断开位置。2、一手按下抽屉把手左上方红色连锁机构。3、向外拉出抽屉即可。四、抽屉式开关柜无法抽出怎么办操作...
低压
抽屉式开关柜
跳闸后拉不出来怎么办
答:
1、首先需要检查机械闭锁是否正常
,检查开关是否有卡涩现象,对于弹簧储能的开关还需要检查储能弹簧是否处于储能状态。2、如果机械闭锁没有问题,接下来需要检查开关的触点是否处于分断状态,如果触点处于分断状态,则需要手动复位触点。3、如果以上步骤都没有问题,那么可能是由于开关内部的机械故障导致跳闸,...
抽屉式开关柜无法抽出
怎么办
答:
面对抽屉无法抽出的尴尬,首先要冷静分析。
抽屉卡死可能是由于一次开关未完全分开,位置切换开关不在进出位,或是触点烧蚀等极少数原因
。此时,可尝试检查机械闭锁装置,确认其工作状态在正常位置,如发现异常,调整机械联锁或更换损坏触点,即可解决这一困扰。
抽屉式开关柜抽
不出来怎样处理
答:
可以看备用抽屉机械闭锁的动作及机械闭锁在工作、试验、抽出位置的状态
。一般卡死是一次开关没有分到位,或位置切换开关位置不在进出位。触头烧死的可能很小。
低压
抽屉柜
复位后
无法
打开
答:
控制电路断路器
。在低压抽屉柜复位之前,是需要检查控制电路断路器有没有烧毁的,烧毁会造成低压抽屉无法打开,因此是控制电路断路器。低压抽屉式开关柜是采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。
抽屉式开关柜
怎么拉出
答:
抽屉单元上有个红黑色的操作手柄,逆时针转动到水平位置是断路器分闸,再接着转到
抽出
位置就可以拉出抽屉单元,有些
抽屉柜
还有个小一点的操作手柄在边上,这个手柄要在断路器分闸位置才能转动到抽出位置的。
抽屉式开关柜
的主开关在RESET上
不能
动作了,是啥情况?咋样解决
答:
1. 如果你说的是
抽屉式
框架断路器 将位于断路器面板左侧或者上方的智能脱扣器的红色“复位/RESET”按钮按下去(脱扣时会自动谈起),然后合闸即可恢复。2. 如果你说的是抽屉中安装塑壳断路器 将抽屉操作手柄逆时针旋转至分闸位置(此操作称为“再扣”),使塑壳断路器由脱扣位置变到分闸位置。然后即可...
怎么打开低压
抽屉式开关柜
?求图解。
答:
1、主开关手柄打到断开位置 2、一手按下抽屉把手左上方红色连锁机构 3、向外拉出抽屉 GCK型低压
抽屉式开关柜
用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区、高层建筑等场所,作为交流50~60Hz,额定工作电压交流660V及以下的电力系统的配电设备的电能转换、分配及控制之用。低压...
抽屉式开关柜
分类介绍开关柜维修方法
答:
一、
抽屉式开关柜
分类1、GCS型低压抽屉式开关柜。GCS型低压开关柜通常都设置了明确的3段位置。主柜安装模数孔E=20mm和100mm,抽屉层高160mm,母线是背后平置式,电缆室上下都配出线通道,面板具有分、合、试验、
抽出
位置的显著标签。但是,GCS型抽屉式开关柜装配难度大,大部分使用螺栓连接,抽屉分为1...
抽屉开关
怎么测量好坏
答:
用两表笔分别搭在开关的左右两端。
抽屉开关
测量好坏可以用两表笔分别搭在开关的左右两端,开启开关,若表针迅速指向零殴即为正常,若有阻值显示,则说明开关接触不良
无法
使用,
抽屉式开关柜
是采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可
抽出
的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抽屉式开关柜维修视频
低压控制柜抽屉打不开
配电柜抽屉柜出不来了怎么办
配电柜抽屉柜怎么抽出来
抽屉柜抽不出来怎么处理
抽屉抽不出来怎么办
配电室抽屉柜旋转开关转不动
抽屉式开关卡住了解决方法
ABB低压抽屉柜抽不出来