抽屉式断路器
结构有什么组成?
答:
抽屈式断路器有三个工作位置:“连接”位置、“试验”位置、“分离”位置
,位置的变更通过手柄的摇出或摇进来实现。三个位置的指示
通过抽屈座底横梁上的指针显示
。当处于“连接”位置时,主回路和二次回路均接通;当处于“试验”位置时,主回路断开,并有绝缘隔板隔开,仅二次回路接通,可进行一些必要...
MNS
抽屉
,操作把手能提供
三位置
行程开关么(工作位置、实验位置、断开位置...
答:
在MNS抽屉中,如ABB的4E抽屉所示,操作面板上的设计是精心布局的。
操作扳手位于面板下方
,它展示了五个关键位置,其中三个正是我们关心的三位置。分断位置(O)确保断路器断开,一次和二次回路接通,系统处于热备状态。合闸位置(I)则代表工作状态,断路器闭合,电机可运行。而试验位置(左侧断开,右侧...
抽屉柜开关怎么操作
抽屉式
开关柜操作方法
答:
1、在推入开关前,确保开关柜的开关手柄在“到位/远”的正确位置,开关手柄的值在“off”位置,
抽屉位置手柄在“lowup(out)”位置
,断路器操作手柄位于“O”位置。2、用双手握住开关箱下面的两个把手,慢慢地按下开关箱。3、当清理柜离满推距离约4-5cm时,用双手快速将清理柜推入。4、检查开关柜是...
抽屉式
开关柜维修及简介相关介绍
答:
4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置
。 5、开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 GCS抽屉柜 产品型号及含义 用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、...
低压
抽屉
柜与固定分隔柜内
断路器有
什么不同
答:
就柜内的
断路器
本身并无差异。知识
抽屉
柜和固定分隔柜(如最简单的GGD型的)的区别就是操作机构不同。抽屉柜的操作机构一般会配有隔离、试验、工作
三种位置
,同时再配上合分闸机构,比固定分隔柜要复杂的多。它的有点就是更具安全性,操作者不直接接触断路器,而是通过抽屉柜上的机构来控制断路器分...
什么是
抽屉式
开关柜,和普通开关柜的区别?
答:
抽屉
单元上
有个
红黑色的操作手柄,逆时针转动到水平
位置
是
断路器
分闸,再接着转到抽出位置就可以拉出抽屉单元,有些抽屉柜还有个小一点的操作手柄在边上,这个手柄要在断路器分闸位置才能转动到抽出位置的。与普通开关柜的区别:1.结构紧凑。2.维修方便。3.断路直观。
请问GCS抽屉柜上
有个
1250A的
抽屉式断路器
,还有一个3单元抽屉和一个1.5...
答:
一般来说标准的GCS一面柜可布置之不理11个单元的
抽屉
,1250的
断路器
最好要做成抽屉,可做成6.5单元的直接开柜门合闸的单元放在柜体的靠下,其他两个单元放置在上面,这样实用方便.
谁知道这个
抽屉
柜的两个开关顺序如何操作
答:
2、能够带负荷操作是是
断路器
开关,手车隔离开关只能在不带负荷的情况下才能操作;3、所以合闸送电时,要先合1,将手车放到位,后合2,用断路器将电源与负载接通,负载带电;在分闸停电时,要先拉开2,将电源与负荷断开,负载停电,如需要检修等,则拉开1,有明显断开点。补充:1、
抽屉式
开关柜是...
固定式
抽屉式断路器
区别
答:
1、固定式不易替换,要撤除所有接线,而
抽屉式
可以用备品替换或标准件互换;2、固定式没有明显断开点,而抽屉式只要拉出,一般只要到检修
位置
,就有明显断开点。所以一般低压大容量
断路器
都在制造是做成框架式,可抽出,中压335kV断路器柜,断路器单元制作成中置或落地抽出式手车。
图纸上插入断路器和
抽屉式断路器
和固定式断路器怎么样界定的?
答:
抽屉式断路器
一般在图纸中有虚线框标志,特别是在盘柜布置图中可以找到哪个是柜内的,哪个是抽屉柜里的,比如虚线框里有KM31,那么后续图纸中任何地方出现KN31都是提柜里的了。