拉线抱箍在电杆的位置
150杆头10米杆电缆
抱箍
如何配
答:
10米电线杆有150杆头和190杆头,
一般拉线抱箍在横担以下
,所以拉线抱箍一般用200和210的或者160和170的。由于电杆是有锥度的,抱箍过大,要往里塞铁片。抱箍过小,则不能贴合。若上下移动抱箍,又影响了垂直尺寸。在架空线路中或者安装电杆配件时需要大量的不同种类的抱箍,在等径杆上那幢抱箍时较为...
10千伏高压架空线路转角杆
拉线抱箍
上什么
位置
?
答:
你好:10Kv 高压电线(转角)杆拉线抱箍,
一般位于【横担】下 0.7 米处
。
10米
拉线抱箍
用多大
答:
2. 对于10米的电线杆,常见的有150mm和190mm两种杆头尺寸。3. 通常情况下,拉线抱箍安装在横担之下
。4. 因此,拉线抱箍的尺寸通常选用200mm和210mm规格,或者160mm和170mm规格。
配电柜怎么固定
电杆
上
答:
抱箍!
一般配电箱的背面都会有一对牢牢焊接的抱箍
!再用螺丝把两对抱箍固定.电杆是锥形的,配电箱受重力作用,会牢固的呆在电杆上.
《中国通信行业系统工程施工与验收标准》
答:
拉线抱箍在电杆上的位置:终端拉,顶头拉,角杆拉,顺线扩拉一律装设在吊线抱箍的上方
。防风拉,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方。各抱箍间的距离为10厘米±2厘米。拉线距离比等于1;不得小于0.75。第七条拉线扎把均采用3.0铁线另缠法或U形夹头固定,末端必须封口。各扎把必须缠绕紧密均匀,不得有明显喇叭口。第二节 ...
电杆
卡盘是什么啊?
答:
卡盘
的位置
一般置于混凝土
电杆
卖深的一半处,一般混凝土电杆立起来之后,四周的分层回填需要扎实,卡盘的安装在线路上的时候,可以和线路平行,线路混凝土两侧交替埋设。凝土电杆使用的就是混凝土制品,作为电力输电线稳定的混凝土电杆,防止倒状,一般采用的是三盘规定,拉盘,卡盘,和底盘,底盘垫在混凝土...
10KV电力线路
拉线
上把制作的具体标准和数据是多少?
答:
1、如果12米
电杆
埋深为2.0米,杆头
拉线抱箍
安装
位置
距杆顶0.6米,则呼高为9.4米。2、拉盘埋深h和拉棒长L分别取2.0米和3.1米;拉线尾线单侧一般取0.3-0.5米,此处取Y=0.5。3、将上述数值代入公式计算后,得拉线外露部分长度为14米。线与地面 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂...
拉线
是如何设置的?
答:
h─
电杆拉线抱箍
距地面垂直高度,m a─地锚与电杆水平距离,m 得出计算口诀:拉线长度现场定,近似公式简易行;垂高平距两相加,乘八乘九除以百。从计算口诀解识,由于
电杆拉线的
长度可由勾股定理精确地计算出来,即如图2所示的。但平方和开方计算较麻烦,尤其是在地锚
位置
受地形所限有所变动时,拉线...
求架设光纤方面的知识~!
答:
在传统的以太网中起连接作用的介质主要是双绞线。双绞线传输距离的极限大约为200米左右,如此短的传输距离制约了网络的发展,同时双绞线受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质换为光纤。光纤的低损耗、高抗电磁干扰性,在使网络传输距离从...
电线杆拉线
一套都有什么配件
答:
水泥拉线墩、镀锌钢绞线、楔形线卡、拉线环、
拉线抱箍
、95m㎡以下导线,延长环1只和合箍1副,楔形线夹。拉线有:普通拉线,用于终端杆、转角杆和耐张杆处,起平衡拉力的作用;二侧拉线,装于直线杆二侧,用以增强
电杆的
抗风能力;四方拉线,
在电杆