答:
1、首先拉线应采用专用的拉线抱箍,
拉线抱箍一般装设在相对应的横担下方,距横担中心线100毫米处,拉线的收紧应采用紧线器进行
。根据需要加装拉线绝缘子。2、其次拉线底把应采用热镀锌拉线棒,
安全系数不小于3,最小直径不应小于16mm
,拉线宜加装警示标识。拉线地锚必须安装在地面或现浇混凝土构件上,安装在...
10KV电力线路
拉线
上把制作的具体标准和数据是多少?
答:
1、如果12米电杆埋深为2.0米,杆头拉线抱箍安装位置距杆顶0.6米,则呼高为9.4米
。2、拉盘埋深h和拉棒长L分别取2.0米和3.1米;拉线尾线单侧一般取0.3-0.5米,此处取Y=0.5。3、将上述数值代入公式计算后,得拉线外露部分长度为14米。线与地面 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情...
电杆抱箍
拉线抱箍
视频时间 1:75
拉线
是如何设置的?
答:
所以电杆拉线与地面夹角一般以45°为宜,最大不要超过60°
。3拉线长度的计算 根据经验公式:L=0.72(h+a)=[(h+a)×8×9]÷100 式中L─电杆拉线的长度,m h─电杆拉线抱箍距地面垂直高度,m a─地锚与电杆水平距离,m 得出计算口诀:拉线长度现场定,近似公式简易行;垂高平距两相加,乘八...
电力线路的
拉线
为什么要装两个钢线线夹
答:
现在的电力线路拉线都用的UT线夹和NX楔型线夹,钢绞线穿过后通过拉力自锁在线夹内,钢绞线头用10#铁丝绑扎,UT俗称下把,它的U型螺栓具有调节作用,能把钢绳拉直,NX俗称上把,它的双耳正好可以用螺栓固定在
拉线抱箍
上,最新的技术规范
要求
,拉线上还要装上拉线绝缘子,那就还需要两个NX楔型线夹,用于...
10米
拉线抱箍
用多大
答:
1. 您可能是想询问10米电线杆使用多大的拉线抱箍。2. 对于10米的电线杆,常见的有150mm和190mm两种杆头尺寸。3. 通常情况下,拉线抱箍
安装
在横担之下。4. 因此,
拉线抱箍的
尺寸通常选用200mm和210mm规格,或者160mm和170mm规格。
铁路电力1817
安装
标准全面的
答:
8、10KV耐张杆三角排列杆顶金具
安装
距离规定横担中心距杆顶距离(950) mm。杆顶支座
抱箍
中心距杆顶(150 )mm。10、双杆立好后位置偏差规定迈步不大于(30 )mm,跟开不应超过(±30 )mm。11、转角杆横担规定 电力线路转角度为(450及以下时),用单横担或双横担。 电力线路转角度为450以上时,...
什么是钢管
抱箍
答:
抱箍装置由箍板、翼板、拉结筋板、螺栓及内衬垫构成。抱箍有好多种,电缆抱箍,电线杆抱箍,
拉线抱箍
,吊线抱箍,不锈钢抱箍都是比较常用的。一种嵌入式抱箍,它是由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一个
安装
耳,其特征在于:所述的左半片抱箍...
抱箍的
常见规格及优点有哪些?
答:
安装时间仅为同类管道的三分之一。抱箍表面无毛刺,环保性能不错,使用效果也很有档次。3、
抱箍的安装
空间非常小,厚度仅为1到3mm,直径在80到600mm之间,在不同的施工环境内都可以使用,因此使用范围非常广。材质一般使用不锈钢或者碳钢,表面做了喷塑、抛光等处理,实用性及美观性都很不错。
防火风阀和普通风阀怎么组合
安装
?
答:
1、技术
要求
,明装水平度 每米≤3mm ,总偏差≤20mm;垂直度每米≤2mm,总偏差≤20mm;暗装,位置应正确,无明显偏差。2、
安装
顺序:先干管后支管,安装方法:根据实际情况确定。可以在地面上连成一定的长度,然后整体吊装,一般可接长至10--12米左右,用倒链或升降机将风管吊到支架上(比较重的风...