11问答网
所有问题
当前搜索:
排水管标高怎么算
雨水管有
标高怎么算
?
答:
一、计算方法:一般排水管设计标高为管内底标高,
用管内底标高减去管壁厚度,再减去管基础的设计厚度,就可以得出排水管基底标高
。二、雨水管的简单介绍:把檐沟里的水引到地面的竖管,多用铁皮等制成。也叫水落管。雨水管又称排水管、下水管、落水管、方形雨水管等多种称谓,雨水管的材质多有pvc、铝...
管线
标高如何计算
?
答:
给排水管道图中标高标的是中心线的高度,根据管径可以方便的计算出管顶和管底的标高
,而中心线一般是指管道中心线与基准面间的垂直距离。管线的起点、终点以及转折点称做管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是把主点位置测设到地面上去,再用木桩标定。进行定位的根据:其一是根据地面上已有...
想要
计算
污水
管道标高
,应该
怎么算
?
答:
管内底标高-垫层-管壁厚。检查井基底=设计给的井底标高-垫层-底板
。 参照图集,看多大的管子是多厚的垫层,再在基底高程上加上垫层的厚度,计算排水管道 。三、测量方法表示坡度最为常用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:坡度 = (高程差/水平距离)x100%,给水消防子的...
排水管标高
是有标准的,一般为多少?
答:
公式:给排水管道的坡度=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长
。标高+垫层厚度+管壁厚,翻翻施工图,看看怎么分段的,找几个位置拿着水准仪根据基准标高测一下,查查图纸上的管径,然后就能得出管底、管顶的标高。管底标高+管径=管顶标高市政排水管直径都比较大图纸设计说明上有的,一般来说给水...
市政工程
排水管
底
标高
是指什么位置,是管底内标高还是管标外标高
答:
管底内标高。
管底标高+水深=水面标高 管底标高+管径=管顶标高
市政排水管直径都比较大,壁厚一般不计算在内了
标高
bop是指管底标高, bop是什么意思?
答:
设计管内底
标高
对于建筑物的排水出户管,它是从正、负零起算的。正、负零标高是相对标高。如果建筑物的室内、外高差为0.3m时,
排水管道
外线的图上标高是以地面算,建筑物的排水出户管以正、负零算起,这就出现了0.3m的差值。一般排水设计都用管内底标高,便于
计算
馆内水位。因为不同管径的管壁...
排水
设计中,管底
标高
是
怎么算
的
答:
排水设计中,管底
标高
是
怎么算
的?管底标高是指
排水管
内壁底点的标高。 排水管全长分段设置窨井或检查井,相邻井间距离是管段的水平长度,按排水坡度1.0%~2.0%计划安排,使得符合汇水点与最终出水点的标高差就是。先确定管径,然后确定覆土,一般是0.7m,然后查规范确定管道坡度,按坡度一直往下放...
标高
是指什么?
答:
室内给水管道的水平管一般高出楼地面900mm;
排水管
的水平一般在楼面一下300-150mm,但要做出排水坡度,坡向排水立管。卫生间内给水管在洗脸盆处是H+0.25,大便器小便器处是H+1.2,污水池H+1-1.2都可以。污水管H-0.4或H-0.45都可以。
标高
,是指平均海平面和某地最高点(面)之间的垂直距离。
管内底
标高
与地面标高的关系
答:
地面相对
标高
减去管子埋深再减管子直径。管内底标高与地面标高的等于地面相对标高减去管子埋深再减管子直径。管内底标高一般指的是
排水管道
这个领域,就是指污水在排水管道里面的高度。要知道管内底标高的具体数值,还要考虑各个方面的因素。
给水管、
排水管如何
确定
标高
答:
新接排水管底标高为控制点标高,同时要满足起点埋设深度和最小坡度要求,确定各个管段的管底标高及各检查井井底标高。💦室外给水管按覆土深度大于本地的最大冻土深度,并要考虑过道处最小覆土深度,确定给水
管标高
。🏠室内给、
排水管道
随建筑工程的地面标高,确定各种
管道的标高
。
1