请问一下:住房的烟道是怎样设计的?
答:
一般是套
图集
的03J930-1,我抓了个图:你自已对照看一下。。。因为你没有提供多一点的信息^^图在这:住宅施工时常会遇到烟道与梁底交接处有一大约10cm的空间,通常会用砖补平。。。还有就是,2003年以前设计的住宅有好多有主烟道与次烟道两个。。如一楼所说 ...
散水11zj901
图集
、排气道
安装
300*250(
排烟口
成品风帽) 桂01J602 ZRF...
答:
11ZJ901 室外装修及配件.pdf (7.01M)附件已上传 点击链接免费下载
消防上正压送风口、
排烟口
的和风机的联动关系如何做,依据的是哪个规范...
答:
而在通风系统中,通风管道内的70度阀熔断,会返回消防控制室信号,然后通过消防联动设备关通风排风机、空调等设备,切消防广播,断相应层及上下的非消防负荷,开相应正压送风机和排烟风机,开
排烟口
和正压送风口,280度阀熔断后,返回消防信号,关正压送风和排烟机……我觉得楼主看看图纸就可以比较明白了...
排烟
防火阀是常开还是常闭 排烟防火阀功能
答:
网友说法:排烟防火阀设置常开或常闭,视
排烟口
的形式而定:当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;当设普通常开型的风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;当设常闭型专用防火排烟口时,排烟支管上不设排烟防火阀。排烟防火阀功能 一、常开型排烟防火阀,功能如下:1、平时呈常开状态,...
建筑防
排烟
系统设计和设备附件选用与
安装
的内容简介
答:
本
图集
主要编制内容为:07K103—1主要编制了典型加压送风系统的设置及压差控制方式:典型区域的
排烟口
设置以及防排烟系统的电气控制。07K103—2主要编制了建筑防排烟系统设备——加压风机、排烟风机、各类防火阀、防火风管及相关附件的选用与
安装
。目录建筑防排烟及暖通空调防火设计防排烟系统设备及附件选用与...
封闭式吊顶
排烟口
的
安装
方式
答:
施工国标
图集
,望采纳!
地下室风管
排烟口
距离顶板300mm出自哪本规范或
图集
?
答:
你这个说法是没有规范根据的,按照《建筑防排烟系统技术标准》,
排烟口
只要位于储烟仓内即可。
二级消防工程师考点:地下建筑的防
排烟
系统设计
答:
对于地下建筑由于其满足自然排烟条件,却地下空间又较为封闭的建筑,应设置机械防排烟系统。地下建筑防排烟系统设置要点如下:1、补风口与
排烟口
的设置 地下建筑密闭性较强,为了保证正常的排烟效果,一般应设置补风。补风口与排烟口的设置是一个重要问题。设置要点为:①补风口可设置在本防烟分区内,也可...
板式
排烟口
套什么定额?
答:
空调排风口怎么套定额 首先、每个省的定额编号不同,所套的定额也不同。棱二、按所说的板式
排烟口
、多叶送风口、多叶排风口是按规格、尺寸来套用不同定额。第三、若是现场制作风口就需要分别套制作与
安装
定额。若是由风口厂家定做风口则只需要套安装定额,计取主材费。2012定额百业风口和条形风口的...
防烟
排烟
系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
验收时也看到一层一个的简单排烟系统,
排烟口
的排烟量一般能够满足设计要求。2.3 消防验收中排烟系统
安装
及施工不规范的问题消防工程验收时,一些工程的防烟排烟风管采用了薄钢板法兰,07K133《薄钢板法兰风管制作与安装》
图集
中明确指出薄钢板法兰不适用于圆形风管和消防排烟风管,施工说明中宜明确,排烟风管采用角钢...