11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟管道多宽设置下喷淋
消防
排烟
风筒什么情况下必须加
喷淋
答:
风管宽度超过1.2米时
,下方必须加喷淋。
排烟管道
离顶
多少
就得加上下消防喷头
答:
.2.2
直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内
,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应...
多大风
管
下加设消防
喷淋
头
答:
超过1.2米
。超过1.2米的通风管下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内。
大于1.2米的
排烟
风
管下
增装
喷淋
头?
答:
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范,
大于1.2米的排烟风管下增设喷淋头
通风
管道
下方安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条?
答:
就是风管宽度超过1.2米
,下方增加喷淋头。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
喷淋
分支安装遇风道线槽面积太大该如何加
下喷
答:
应增加喷头。
风管宽度超过1.2米时
,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
怎样知道消防
管道
需安装上喷和
下喷
?
答:
看吊顶。这个不吊顶的和吊顶镂空面积超过70%的(格栅吊顶,铝方通等)是需要设置上喷头,封闭吊顶的
设置下
喷头;镂空的局部实体吊顶
宽度
≮1.2米的,不吊顶或者镂空超过70%的有风
管
,桥架,水管排架宽度≮1.2米的需要考虑增设下喷头。
消防新规范超过一米二的通风
管道
需要
设置
上喷吗?
答:
需要
设置
上喷,增设
下喷
。《自喷规》7.2.3 当梁、通风
管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的
宽度
大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
...无法符合《喷规》,是否都需要在风
管
下方增设
下喷
?
答:
是的,这个
宽度
超过1.2m的不吊顶的部位
设置
的
喷淋
都需要上下各布置一层的。风管\桥架\
管道
排架都需要设置的。
给水、消防等
管
排总
宽度
超过1.2米,其管排下方腹部应设消防喷头么?
答:
可以不
设置
。你的
管
排是有间隔的,并不是有一个托盘或者托架支撑,所以可以不设置。如果是空调风道才是必须设置上下喷头的。