11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀和排烟口的位置
排烟阀
或
排烟口的
设置应符合哪些要求
答:
1
排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内
;2 走道内
排烟口应设置在其净空高度的1/2以上
,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.5m;3 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置;4 排烟口的设置
宜使烟流方向与人员疏散方向相反
,...
消防设计中
排烟口
放在出口上方行不
答:
1
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置
。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;3
排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上
,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5...
这三个哪个是
排烟阀
,哪个是排烟防火阀。
答:
控制方式为自动。
排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中
,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管...
排烟
设施应该装在什么
位置
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上
,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。防烟分区内的排烟口距
最远点的水平距离不应超过30m
。在排烟支管上应设有当烟气...
在一个超市内,如何识别消防
排烟口和排烟
防火
阀
?
答:
排烟防火阀垂直安装在风管上,一般是在风机房外侧,或者防火分区的墙边
。排烟口安装在风管底部,和空调风口类似。外形都不一样
排烟口的
设置要求
答:
4、对于需要设置机械排烟系统的房间,其建筑面积小于50_时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。5、火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置;手动开启装置距地面1.3--1.5m。
6、排烟口设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反
,机械排烟系统排烟口与安全...
谁有按防火分区独立设置的机械
排烟
系统的图片?
答:
3)手动复位:按下BSD操作装置上的蓝色复位按钮,使棘爪复位,将摇柄插入卷绕滚筒的插入口,按顺时针方向摇动摇柄,钢丝绳即被拉回卷绕在滚筒上,直至
排烟口
关闭为止,同时微动开关动作复位。(2)
排烟阀
应用于排烟系统的风管上,平时处于关闭状态,火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心输出DC ...
排烟阀
防火阀 排烟防火阀 三者的区别
答:
排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火
阀
(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟口
(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(防火阀有两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延。
地下室
排烟
风管的
风口
应该是在管道下方还是上方?艾福莱的说在上方,也...
答:
艾福莱说得对,应该是在上方,一、
排烟口
都设在室外,为了遮雨和防止鸟类进入,一般都在排烟口上设有防鸟栏和遮雨百页,如设遮雨百页,阻力就大,还有的设在房间内,排烟口没有直接朝向窗口,而是对准墙面,就会影响到烟气的排出。二、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,担负一个防烟分区...
地下室
排烟风口
距顶板300是什么意思,是风口朝上安装吗?
答:
首先明确的是,现行国家标准中,没有对
排烟口
朝向作出规定。
排烟风口
一般安装在排烟管道下面或侧面;对于净空较底的空间,排烟口也可以设在上面。具体安装
位置
、朝向应依据设计而定。一、排烟口朝向问题 排烟口设置在排烟管道上面,对排烟是有利的,但存在以下问题:1)风口安装风管上面,不便操作,尤其是...