11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀和排烟风机的区别
通风
与排烟阀门区别
分析?
答:
1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)说明:1、此设计
排烟阀
平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。3、
排烟风机
吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。
排烟风机的
工作原理
答:
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,
注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备
。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时...
排烟防火
阀与排烟阀有什么区别
?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M)
; 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟阀有什么
作用
答:
排烟阀
是通风系统专门用来排烟的,其实和它同类的还有排烟“口”,一般是通过报警器报警或70度阀熔断报警后,联动开启相应层及上下层的排烟阀(口)等等诸多设备,通过
排烟风机
会将烟气从排烟阀(口)抽到排烟管道中再排到建筑外面去,280度会关闭……排烟机等设备也会通过其上的280度阀报警被联动关闭...
防
排烟
系统的
阀门和风机
各有几种
答:
1、防
排烟
系统,都是由送排风管道,管井,防火
阀
,门开关设备,排
风机
等设备组成;2、防烟系统设置形式楼梯间正压,机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系;3、高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施;4、高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启...
暖通风阀-
排烟阀
、排烟防火阀、防火阀
答:
排烟防火阀则有所
不同
,它通常处于开启状态,一旦环境温度超过280℃,熔断器动作,阀门关闭,以防止烟火蔓延至其他区域。这一设计基于风管防火措施,如防火板,能在火灾初期有效隔绝火势扩散。安装位置与技术标准</
排烟阀
通常安装于防烟分区,重大场所也可能设置一个,具体要求见GB 51251-2017。排烟防...
排风机
和排烟风机有什么区别
答:
排风机
和排烟风机的区别
具体如下:1、排风风机不是消防产品,排烟风机是消防产品,必须通过国家消防评定中心的3cF认证,再可销售使用。2、排烟风机有耐高温运行要求,结构与排
风机不同
。排烟风机是需要消防联动的,排风机不需要消防联动。3、烟风机用于排除火灾时的烟气,使人不至于被烟闷死,排风机用于...
排烟阀和排烟
防火
阀区别
答:
1、安装位置
不同
。
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,同时联动
排烟风机
关闭。
消防排
风机和排烟
机
有什么区别
?
答:
排风系统:通过安装在建筑物内部的排风机、排风管道和风口,将室内的空气通过排风管道排出室外。排风系统的运行方式有自然排风和机械排风。自然排风通过设置在建筑物外墙上的风口、窗户等实现;机械排风通过排风机实现。排烟系统:排烟系统通常包括
排烟风机
、排烟管道、排烟口、防火
阀
等。在火灾发生时,...
正压风机,
排烟风机
,排风机,送风机,补
风机的区别