11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀与防火阀
排烟防火阀
是常开吗?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的
防火阀和防火
调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
防火阀和排烟阀
有什么区别
答:
防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃
排烟防火阀
,,主要区别在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。风管止回阀安装在通风...
防火阀和
防烟防火调节阀的区别在那里?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);
排烟
风机口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
消防系统上怎么区分
排烟阀和防火阀
答:
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过...
排烟口
防火阀和排烟防火阀
有什么区别?
答:
主要区别在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
70
防火
调节
阀和
70防火防烟调节阀的有什么区别?
答:
我认为你说的就是
防火阀与排烟防火阀
。防火阀的作用温度一般采用70℃,平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70℃时,易熔片就会熔断,防火阀关闭,从而切断烟火的通路,避免形成类似烟囱效应。排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(
与防火阀
相反)在发生火灾时,温度升到设定值(你...
排烟阀和排烟防火阀
区别
答:
两者区别在于功能、安装位置、耐火性要求、构造的不同。1、功能区别:
排烟阀
主要功能是控制烟气流动路径,不具有防火隔绝功能。
排烟防火阀
兼具排烟阀的功能,当排烟管道内温度达到设定值时,防火阀会自动关闭,,起到防止火源扩散的防火屏障作用。2、安装位置:排烟阀通常安装在机械排烟系统各分支管道的末端...
防烟
防火阀 和 排烟防火阀
,在通风系统里面,都是安装在哪里啊?是单独安...
答:
首先,防烟防火阀的动作温度是70℃,
排烟防火阀
的动作温度是280℃。两者很少两个连接在一起安装,至少本人在设计中未遇见过。再者,排烟防火阀一般只用于消防排烟系统,而不是一般的通风系统。主要是安装在排烟风机入口处,排烟风管穿越排烟机房、前室等重要的或火灾危险性大的房间隔墙处和穿越防火分区处...
排烟防火阀与
防烟防火阀有什么区别
答:
排烟防火阀
#机械排烟系统 #防火阀 #火灾自动报警 #消防控制中心 #风管穿越防火 #防烟分区分隔 #空调系统 #防火分隔处 #自动控制
请问专家:消防
排烟阀与防火阀
在消防上作用及是怎么联动的?它们在消防...
答:
平时常开,火灾发生后,某区
排烟阀
打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效控制,一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高,一般消防排烟上的
防火阀
是280度的,达到这个温度后自动熔断。阀门自动关闭。自动联动停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,排出去的是火了,相当于助燃了!
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉