11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀怎么接线
排烟防火阀怎么接线
?
答:
信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要...
排烟防火阀
的
接线
方式是
怎样
的?
答:
以排烟防火阀用海湾的控制模块接线为例:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线
,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
排烟防火阀
的
接线
方式
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
防火阀怎么接线
?
答:
,一般为执行接线端子的1、2号我控制张,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。防火阀有多种型式,有一种的执行器与多叶排烟口的执行器相同,接法...
火灾自动报警中
排烟
风机,280度
防火阀怎么接线
?
答:
这个联锁的端子 就是EF端子 动作后接通。这两个端子出来
接线
到风机配电柜的端子排就OK了(一般来说配电柜厂家都预留了风阀联锁风机的接口端子的,这个端子未使用之前都是用一个短接线串上的)
消防
排烟阀
接什么模块,应该
怎么接线
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机
接线
:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
防火阀接线
图
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。常开
防火阀
简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。...
消防 防火阀
六根
接线
柱
怎么
接!
答:
排烟防火阀
或防烟防火阀,配输入输出模块,白、红接模块输出线,兰绿接模块反馈线,电动打开或电动关闭,手动复位,280度或70度时熔断关闭。
消防
排烟阀
实物
接线
图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机
接线
:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火阀6个端子如何接线
消防280度防火阀接线图
排烟防火阀六个接线端子接线图
防火阀执行器接线图
排烟防火阀执行机构怎样接线
消防风机280联锁怎么接线图
排烟防火阀接线图实物
排烟防火阀双控怎么接线视频
怎样识别防火阀和排烟防火阀