答:
接线图
如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
的
接线图
?
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟防火阀
的控制端,标有DC24v的那两个端子上。3、反馈线接收排烟防火阀动...
排烟防火阀
的
接线图
是怎样的?
答:
接线图
如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
答:
如上图所示的方法连接即可。
消防
排烟阀
实物
接线图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机
接线
:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
排烟防火阀
5个
接线
端子,和6个接线端子有什么区别么?
答:
两种
接线
如上图
排烟防火阀
怎么
接线
视频时间 05:07
防火阀接线图
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。常开
防火阀
简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。...
这三个哪个是
排烟阀
,哪个是
排烟防火阀
。
答:
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动
执行机构
,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管...
消防模块与
排烟阀执行器
怎么
接线
答:
消防模块与
排烟阀执行器接线
的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。