答:
一、保护原理不同
接地保护
是限制设备漏电对地电压,不超过安全范围。在高压
系统
中,
保护接地
除限制对地电压外,对电网起保护装置动作的作用。
接零保护
是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,对线路起到保护装置动作,以及切断故障设备的电源。在接零保护电网中,接零保护和重复接地可限制设备漏电时的对地...
保护接地和保护接零
各在什么情况下使用?它们可共用在同一个
系统
中吗...
答:
1.在
保护接零系统
中,零线起着十分重要的作用。一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或
保护接地
。如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的...
...为什么
接零保护
的
系统
不允许电气设备采用
接地保护
?
答:
因为当出现
接地
设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻
接零
设备外壳间将有电压为相电压u的电位差,非常危险故配电
系统
一般采用
保护接零
,不允许出现部分设备接地情况
接零保护和接地保护
的区别
答:
接零保护
和
接地保护
的主要区别在于保护原理、保护范围和应用场景。首先,从保护原理上看,接零保护是通过将电气设备的金属外壳与供电
系统
的零线直接相连,当设备发生漏电或碰壳故障时,短路电流将通过零线形成回路,触发保护装置动作,切断故障电路。而接地保护则是将电气设备的金属外壳通过接地线与大地相连,...
保护接地与保护接零系统
的工作原理是什么?
答:
2.
保护接零
. 指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体
与系统
中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点
接地
装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
在同一供配电
系统
中,为什么不能同时采用
保护接地和保护接零
?
答:
【答案】:在三相四线制的同一低压配电
系统
中,保护接零
与保护接地
不能混用,即一部分保护接零,另一部分保护接地,但若在同一设备上同时采用
接零保护
和接地则是允许的,因为其安全效果更好;要求中性线必须重复接地时,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝对不允许...
接地保护和接零保护
的区别是什么?
答:
1、
接零保护
只适用于中性点直接接地的低压电网。2、接地保护适用于不接地电网。这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。三、线路结构不同。
接地保护系统
只有相线和中性线,三相电力负荷不需要中性线,只要设备接地良好,系统中的中性线除电源中性点外...
接零保护
和
接地保护
不能共用一
系统
,是TN-C系统?
答:
完全可以,该
系统
就是专门为
接零保护
和
接地保护
共用而设计的。在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降...
施工现场机具能否
接地
使用?
答:
接地与接零保护系统
1 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。2 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。3 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
保护接零和保护接地
有什么区别?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。