接地体的截面积不得小于200mm2
plc的接地线与机器的接地线相接,
接地线的截面积应不小于
答:
PLC的接地线与机器的接地端相接,
接地线的截面积应不小于
(2
mm2
),接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。PLC
接地线的截面积不得小于
多少平方
毫米
?
答:
接到总
接地
端子的保护联结导体
的截面积不应小于
电气装置内的最大保护接地导体(PE)截面积的一半,保护联结导体截面积的最大值和最小值应符合表12.7.5的规定。
水平埋设的
接地体
通常采用镀锌扁钢镀锌扁钢
的截面积应不小于
答:
参考答案:B 【解析】水平埋设的
接地体
通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。镀锌扁钢的厚度
应不小于
4mm,
截面积不小于
100
mm2
;镀锌圆钢的直径应不小于12mm。
接地线的截面积不得小于
多少
答:
根据国家标准,保护接地线的截面积应符合以下规定:当截面积小于或等于16平方
毫米
时,应与线路导线截面积相同;大于16平方毫米但不小于35平方毫米时,可以使用16平方毫米的线材;而对于大于35平方毫米的线材,其截面积可等于线路导线截面积的一半。在正常情况下,
接地线的截面积不得低于
25平方毫米,但在设备...
接地线的截面积不得小于
多少
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,硬是用裸铜绞线
截面积不
小于35
mm2
。国家标准规定保护
接地线的截面积
应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是
不能低于
二十五平方,但对于设备短接线的...
对人工
接地体
所使用的材料有什么要求?
答:
人工
接地体应
采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于10mm;扁钢
截面积不小于
100
mm
??,其厚度不小于4mm;角钢厚度不小于4mm;钢管壁厚不小于3.5mm
对电力线路设备的
接地体
有什么要求?
答:
对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。
接地体的截面积不得小于
190
mm2
(如ф16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。(1)接地引下线截面不小于25mm2 钢绞线,上端用并沟...
临时
接地线
必须是多股软裸铜线,它
的截面积不得小于
多少啊
答:
接地导线
的截面积不小于2
.0
mm2
,长度控制在20m以内。使用者应该周期性地检查所有接地连线的完整性。 1.变频器接地端子必须接地。 2.变频器的
接地线
不要与焊接装置及动力装置共用。 3.地线应使用电气装置技术标准规定的产品,并尽可能缩短配线。 4.当变频器和其他装置或多台变频器一起接地时,每...
防雷
接地
常识
答:
所以必要用建筑物基础钢筋做短路体。 留意:1.将基础钢筋展开较好的电气全线贯通,至少确保外围一圈是全线贯通的,跨接的材料引荐用于12MM的圆钢,焊长度150
MM
左右。 2.引下
线
平均值间距要大于25米,如果房子并不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线引荐用于2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。 一定确保...
什么是
接地体的截面积
?
答:
接地线是用来保护电气设备和人身安全的重要部件之一,其截面积大小直接影响到接地线的安全性能。那么,接地线截面积的大小应该如何确定呢?根据国家标准《电气安装工程施工及验收规范》,在供电电压不大于1kV的低压电气设备中,
接地线的截面积应
大于等于6平方
毫米
;在供电电压大于1kV的高压电气设备中,接地线的...