接地变零序跳闸
一条线路单相
接地
导致该线路
零序
小电流保护动作,为什么会导致相邻几...
答:
如果你的供电系统不是IT系统,会产生零序电流,也会产生接地电流
。是通过大地返回至变压器中性点构成的回路
零序
保护是怎么回事?
答:
零序
电流保护的原理就是利用三相电流的矢量和来进行保护,一般会在出线电缆上套入一个零序CT,正常情况下三相ABC之间的电流矢量和为0,当某相发生单相
接地
故障,那么三相ABC之间的电流矢量和大于0,这时零序CT为给继电器或微机保护装置发生信号,在一定的时间内使断路器
跳闸
,起到保护作用;零序电压保护也和前者类似,对于高压...
接地变
的
零序
电流保护如何整定
答:
我们一般就给2个时限,1时限 跳母联,2时限跳进线,
接地变
本身是让过流速断
跳闸
。
什么叫
零序
,什么叫零序过流和零序过压?
答:
1.
零序
是一种
接地
故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。2.零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的...
家中突然
跳闸
是怎么回事儿?
答:
电线连接问题电线如果没有连接牢固,出现了松动,会导致跳闸
。这也是最常见的原因之一。
家庭用电负载过大
如果家庭用电负载太大,超过了一定的承受范围,也会导致经常跳闸。家用电器问题家用电器出现漏电、短路也会导致跳闸。例如,空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸...
为什么
接地变跳闸
要联调主变低及其他线路
答:
一般中性点电阻接地才会设计
接地变跳闸
,首先接地线路
零序
设定I,II段,都拒动跳接地变,再拒动跳主变低压侧
中性点采用小电阻接地方式时,
接地变
的
零序
过流保护为什么不先跳故障线...
答:
首先
接地变
的
零序
、过流保护要动作只有两种可能:1、接地变本身设备故障例如电缆击穿,发生这种故障时接地变本身的零序、过流保护就会动作跳开主变低压侧开关,同时闭锁相邻母线的自投,主开关
跳闸
后联跳接地变开关。第二种可能就是接地变所在母线上的负荷线路发生故障,而故障的线路开关保护动作后开关没有...
什么是
零序
保护
答:
当
零序
电流超过一定值,综合保护接触器吸合,断开电路。零序电流互感器内穿过三根相线矢量。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。而当人体触电或者其他漏电情况下,三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作
跳闸
。
接地
方式为中性点经低电阻接地方式中,一旦10kV 发生单相发生单相接地故 ...
答:
是的,
零序
保护启动
跳闸
。变电站中性点接地电阻系统由
接地变
、接地电阻、零序互感器(有的配有中性点接地电阻器监测装置)等组成。小电阻接地系统中通过流过接地点的电流启动线路零序保护(可准确快速切除故障线路)缩短了故障排查时间,减少单相接地造成人身触电及相间短路发生。具体原理可以参考:http://...
大电流
接地
系统中的
零序
过电流保护的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大
零序
电流。由电力系统运行需要而设置的(如中性点
接地
),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该...