11问答网
所有问题
当前搜索:
接地干线在不同方向不少于2处
防雷电感应
接地干线
与接地装置连接不得
少于
( )处,距离不得超过...
答:
【答案】:B 防雷电感应
接地干线
与接地装置连接不得
少于2处
,距离不得超过24m。
防雷电感应
接地干线
与接地装置的连接不得
少于
几处
答:
2处
。如果只设置一处接地连接,如果该连接出现问题或失效,整个接地系统就会失效,无法将电流引入地下,从而造成危害,因此为了确保接地的可靠性和稳定性,需要设置至少两处接地连接,这样即使其中一处连接出现问题,另一处连接仍然可以正常工作,确保接地的有效性和安全性,所以防雷电感应接地干线与接地装置的...
防雷电感应
接地干线
与接地装置的连接不得
少于
几处
答:
2处。防雷电干线与接地装置的作用防雷电干线和接地装置是用来防止雷电引起人员伤害和财产损失的重要设备,防雷电感应
接地干线
与接地装置的连接不得
少于2处
,且连接距离不得超过24米。
以下哪些场所的
接地干线
应
不少于两处
与接地体连接?( )
答:
【答案】:A,B,C 根据:GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第
2
.5.15及4.3.9条或GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.1.2条。
2017年电气工程师供配电知识点:爆炸性粉尘
答:
(3)为了提高接地的可靠性,
接地干线
宜在爆炸危险区域
不同方向
且
不少于两处
与接地体连接。(4)电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
电气验收规范上说桥架及支架全长应有
不少于两处
与
接地干线
连接
答:
1.检查产品外观质量 看看桥架本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
低压系统
接地
点数量
答:
不少于2个。变压器室、高低压开关室内的
接地干线
有
不少于2处
与接地装置引出干线连接,变压器室、高压配电室的接地干线上设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,所以低压系统接地点数量为不少于2个。
规范上要求电力桥架至少要有
两处接地
,电力桥架旁边有没有必要敷设一条...
答:
一般设计都要求在桥架里敷设一条扁铁作为
接地干线
,并且
不少于两处
与该干线联接。
变配电室
接地干线
离地面高度
答:
标准要求:①
接地
扁钢表面沿长度
方向
,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(
不少于2处
);...
施工现场临时用电保护零线重复
接地不
能
少于
几处
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复
接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,