11问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁钢黄绿漆间距要求
接地扁铁的黄绿漆间距
是多少
答:
15至100毫米
。根据查询齐家网显示,电气接地设计规范的相关规定,明敷接地扁铁表面涂刷的黄绿漆条纹间距为15至100毫米。
接地扁铁的黄绿漆间距
答:
变电站接地扁钢黄绿漆间距是多少?
15厘米
。根据电气变电站施工与验收规范规定,变电站室内的接地扁钢布置方式上下垂直固定,
在室内距地面30厘米处
,室内四周绕一圈这主要是为了以后变电站施工检修维护时的接地的方便,同时在扁钢上还必须安装临时接地点,完工后必须将室内的接地扁钢,刷涂黄绿油漆间隔15公分。...
光伏
规范要求接地黄绿漆标准
答:
3、水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米
,接地网的外缘闭合,外缘角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平帽檐式均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。4、全场系统接地干线采用-50×5热镀...
变电站
接地
网
扁钢
的刷
漆标准
是什么
答:
接地体之间的扁铁刷沥青 接地干线刷黑色油漆 明敷的接地线表面涂以
15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹 刷漆的方向没有要求
,
地排
黄绿
怎么上漆
答:
在地体之间的
扁铁
刷沥青
接地
干线刷黑色
油漆
明敷的接地线表面涂以15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹刷漆的方向没有
要求
。
塔吊防雷
接地
刷什么颜色的漆
答:
塔吊防雷接地刷黄绿漆。根据电气接地设计规范的相关规定,接地线表面涂刷的黄绿漆条纹间距为
15至100毫米
,接地线表面涂刷黄绿相间的条纹标识可起到警示的作用。
防雷
接地
施工的技术
要求
有哪些?
答:
1、
接地
装置埋设深度不小于0.6m,接地体
间距
不小于5米。2、接地装置搭接需满足
要求
,
扁钢
与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
-40*5的
接地扁铁
型号是
标准
的吗
答:
接地扁铁
的一般
标准
是—40mm×4mm的。明敷
接地扁钢
应采用镀锌扁钢,敷设完成后表面应涂
黄绿
相间的防腐漆(黄、绿间隔尺寸为100mm)并在明显处做好接地标识。
...3O公分
接地扁钢
是否要刷漆? 2如刷
黄绿漆
各段
间距
是否有要来?_百度...
答:
100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。第3.3.9条在
接地
线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“”。同一接地体不应出现两种不同标识。从上面规定中看出,只对焊接处和镀锌层破坏处刷漆。
静电
接地扁钢要求
答:
垂直
接地
体长度宜为1.5-2.5m,垂直接地体
间距
为其自身长度的1.5-2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5m,且应每隔3-5m相互焊接连通一次。接地极规格及安装示意接地装置的焊接长度:对
扁钢
,其...