接地最少多深
接地
网打入地下的深度为
多少
米?
答:
接地标准是要根据工程要求确定的,
正常情况下接地极最少要打入地下1.2m,但是不能超过3m
,并且两根接地极之间的间距要为接地极长度的1.5被,防止接地极之间相互影响。土壤中的电流密度趋向均匀,所以要严格控制及间距以及接地深度,才不会受到影响。
配电网
接地
网宽
深多少
?
答:
接地埋深不低于60cm
,放射引线间距不能大于5米,放射引线长度不能小于15米,如果达不到,应增加接地极数量,接地极应采用63*6*1500镀锌角钢,如果还达不到,应末端增加接地模块。
接地
要打入地
多少
米
答:
接地要打入地的深度是在50公分左右
,不过由于每一个电工师傅的施工手艺不一样,所以深度多多少少会存在着一定的区别,不过区别肯定不会太大。接地的主要目的就是为了防止线路在使用的过程当中受到一定的损坏,或者是雷雨天气可以预防火灾或者是雷击。二、预埋线有没有技术要求 是有一定技术要求的,因为首先...
人工
接地
体的顶端埋深一般不小于
多少
米
答:
0.8m
。根据电气施工要求,人工接地体的顶端埋深通常不小于0.8米。埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体称为接地体。
一般
接地
导体须深入地下
多少
,算是有效接地。能做到无危险
答:
(
≥0.5米
,并且要与建筑物和构件物的出入口行人道的距离不应小于3米。当小于3米时,应采取下列措施之一)1.
水平接地体局部埋深不应小于1米
。2. 水平接地体局部以绝缘(例如50~80mm沥青层)。3. 采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2米。4. 采用“...
人工
接地
体中,接地极之间距离一般为
多少
米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程
接地
电阻要求而定。一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
防雷
接地
埋置深度是
多少
答:
水平
接地
体局部埋置深度不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-2012)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;3、(GB50169-2010)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
接地体距离建筑物
多少
米在铺设防雷
接地接地
体时,铺设
答:
为降低跨步电压,防直击雷的人工
接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一: 1.水平接地极局部埋深不应小于1m; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层
接地
要打入地
多少
米
答:
0.5米左右。
接地
装置要打进地深层是在0.5米上下,不过因为每一个电工师傅施工技艺不一样,因此深层或多或少会存在着一定的区别,但是区别绝对不会太大。接地装置的重要目的就是为了避免配电线路使用的过程中遭受一定的毁坏,或者雷雨天气能够防火安全或者遭雷击。所以接地要打入地0.5米左右。
人工
接地
体中,接地极之间距离一般为
多少
米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
接地
极之间最远不能超过六米,接地极的预埋深度需要不低于两米,其中有一部分需要砸入地下泥土中,不能直接挖坑埋里面,事后需要检测接地极电阻,不应超过4Ω 希望我的回答对你有帮助望采纳