接地电阻摇表测试方法
接地电阻测试
步骤
答:
材料<两根接地棒-一根40M接地线-一根20M接地线-一根5M的连接线-一个
接地电阻摇表
。插入接地棒将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。连接线路用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。用一根...
摇表
测量
接地电阻
的正确步骤
答:
1、测量前应对摇表进行一次开路和短路试验,检验摇表是否良好,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处
,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处。符合上述条件者即良好,否则不能使用。2、被测设备与线路断开。对于大电容设备,还要进行放电。3、选用电压等级符合的摇表。4、测量绝缘电阻时,...
如何使用
接地摇表
测量
接地电阻
?
答:
1、
接地电阻
测量(如图一)· 沿被
测接地
极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。· 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标...
如何用
摇表测接地电阻
如何用摇表测接地电阻值,谢谢!
答:
1)拆开接地干线与接地体的连接点。2)接地电阻表接线。3)将仪表放平,检查检流计指针是否指在中心线上
。4)正确接线。5)将倍率开关置于最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动测量标度盘,使检流计指针处于中心线位置上。当检流计接近平衡时,要加快摇动手柄,使发电机转速升至额定转速120r每...
摇表
怎么测量地线
接地
良好
答:
朋友,1、ZZC29B-2型
摇表测试方法
如下:(1)在E-E两个接线柱测量
接地电阻
时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,...
摇表
测量
接地电阻
的正确步骤
答:
1. 在进行
接地电阻
测量之前,应先对
兆欧表
进行一次开路和短路试验,以确保兆欧表工作正常。将两根连接线断开,摇动手柄,指针应指向“∞”处;接着将两连接线短接,指针应指向“0”处。若指针符合上述位置,表明兆欧表状态良好,否则禁止使用。2. 在测量之前,必须确保被测设备与电源完全断开。对于电...
接地电阻
用
摇表
怎么测量
答:
接地电阻
用摇表的测量
方法
就是将摇表和线路断开,选择电压等级相符合的瑶表,就能够测量接地的电阻。
接地摇表
按照测量
方式
分为打地桩式和钳式,目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普通的是指针式和数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。测量前应对摇表进行一次开路和短路...
接地摇表
的正确使用
方法
是什么?
答:
1、仪表端钮接线应正确无误。2、仪表置于水平后调整检流计的机械零位。3、将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被
测电阻
值。4、如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,...
摇表
怎么测量
接地电阻
答:
1、
接地电阻测试
仪应放置在离测试点1-3m处,放置应平稳。2、每个接线头的接线柱必须接触良好,连接牢固。3、两个接地极插针应设置在离待测地体左右分别为20m和40m的位置即可。导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍...
摇表
怎么测
接地电阻
答:
问题七:
接地摇表
怎么使用 朋友,1、ZZC29B-2型
摇表测试方法
如下: (1)在E-E两个接线柱测量
接地电阻
时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的...
1