距离保护
:是利用短路时候电压、电流变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。
接地距离
就是反映单相故障时候的阻抗值,所以一般反映单相故障
相间距离
就是反映相间出现故障时候的阻抗值,所以反映相间故障3、如涉及作品内容、...
什么是
相间距离
,什么是
接地距离保护
?保护范围是什么?各是怎样动作的...
答:
接地距离保护
:是保护线路或元件接地短路的保护,一般分四段式.保护范围:本线路或元件并做下一级的后备.
相间距离保护
:是保护线路或元件相间短路的保护,一般分三段式.保护范围:本线路或元件并做下一级的后备.
接地距离保护和相间距离保护
有何区别,保护范围分别是什么?
答:
接地距离保护
:是保护线路或元件接地短路的保护,一般分四段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
相间距离保护
:是保护线路或元件相间短路的保护,一般分三段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
什么是
相间距离
,什么是
接地距离保护
答:
都是指输入
距离保护
装置的电压和电流的组合,一般也称为距离保护接线。这些组合对各种短路类型和不同的故障相情况,往往不可能完全准确反映距离保护安装处与短路处的距离(也即是说距离保护装置的测量阻抗和该距离与线路单位阻抗的乘积不对应)。所以在发生相间短路时能够准确反映该距离的组合称为
相间距离
,...
线路保护的原理中的
距离保护
答:
用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为
接地距离保护和相间距离保护
等。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路...
距离
、零序、高频、光差
保护
的基本原理,优缺点??
答:
距离保护:计算线路阻抗,U/I=Z;分为
接地距离和相间距离保护
;优点:原理简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;零序保护:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%范围内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频...
电力继电器
保护
110KV课程设计
答:
1、
相间距离保护
静态动作特性的试验方法:具有
相间及接地距离保护
、方向过流
保护和
故障定位的功能,针对不平衡故障,它的方向元件采用了带补偿的负序方向元件。其相间距离保护的方向阻抗元件与负序方向元件是结合在一起的,因此,在对该保护元件特性进行测试时,不能用测试一般方向阻抗保护特性的方法,而必须...
在
距离保护
中 什么是相阻抗继电器(ph),什么是相见阻抗继电器?_百度知...
答:
距离保护分为相间
距离和
接地距离,相间阻抗继电器就是相间距离,相阻抗继电器就是接地距离。
相间距离保护
两相短路或三相短路,
接地距离保护
单相接地。做试验时应该模仿故障条件来加电压电流,比如:相间短路 如果是B、C两相短路,那么B、C相电压下降,而A相电压正常。VBC=VB=VC,角度滞后VA90度,B、C相电流...
距离保护
的概念
答:
用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为
接地距离保护和相间距离保护
等。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路...
求220kV变电站220kV线路的继电
保护
配置
答:
零序电流保护,一般为四段式,
接地距离保护
,一般为三段式,
相间距离保护
,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差...