11问答网
所有问题
当前搜索:
接触器用开关控制仃开怎么接
设计一个既能长动又能点动的电路
答:
需用一只交流接触器,一只开按钮,一只仃止按钮,一只拔动开关
。按常规接法,接成开能常转(接触器一组长开触点与开启按钮并联)。再把拔动开关串在与开启按钮并联的长开触点中,当拔动开关处于合时,为长动状态。当拔动开关处于断时,为点动状态。
如何
实现一个接触器停,所有
的接触器
都停
答:
将这个总接触器按正常的启停电路连接好。然后左母线后面接一个总接触器的常开触点
。常开触点右端再建一条母线。要被控制的这些接触器的控制电路接在这条新建的母线上即可。总接触器启动后,它的辅助触点接通,后面控制电路才会有电。当它停止后,辅助触点断开,后面的接触器失电断开。
...停止键
怎么控制
电动机综合保护器通过交流
接触器接
三相电机?
答:
连接启动按钮到交流接触器的控制电路中,可以通过按下启动按钮来接通交流接触器
。连接停止按钮到交流接触器的控制电路中,可以通过按下停止按钮来断开交流接触器。将电机综合保护器的输入端连接到电机的三相电源输入端,并将输出端连接到交流接触器的控制电路中。这样,当电机综合保护器检测到电机故障时,可以...
带有
接触器的
自锁保护
控制
电路?
答:
在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路断开
。 工作原理:启动。电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合, 主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。 二次回路中:按钮按下后把电送到KM线圈,KM辅助...
按停止按钮
开关
时,电动机还是转,是不是交流
接触器
坏了?
答:
可能交流
接触器
触头粘连,虽然按
仃
止钮线圈无电应释放,但因粘连无法断电仃止。换接触器可一劳永逸。
两个按钮
开关
一个急停开关一个
接触器怎么接
答:
急
仃
串接到仃止
开关
电路。
一个急停
开关
,一个
接触器
,两个按钮开关,
怎么
接线,有图最好
答:
广 在原
仃
止按钮再串接一紧急仃止接钮就行了,
交流
接触器接
急停
开关控制
回路图,详细点
的
答:
与停止
开关
相同,不同的是有个磨菇头,在紧急情况下随便撞一下就等于紧急关停。
时控
开关控制
两个
接触器
控制两个水泵,A泵开B泵停,B泵开A泵停
怎么
接线...
答:
时控
开关
设置两路输出,一路输出接A
接触器的
线圈,二路输出接B接触器线圈,一路输出的定时设置和二路输出的定时设置错开,可以8点-20点一路输出开启,20点-8点二路开启。
现有380v交流
接触器
一个小继电器一个浮球一个,启动、
仃
止、手动自动
开关
...
答:
交流
接触器用
线圈电压380V的 A1接A相 A2接浮球
开关
的中心线 浮球开关的浮状态下接通的一端接C 相就可以了 如果有热继电器 把热继电器的常闭串在浮球开关与接触器A2之间