控制室与甲类厂房间距
消防
控制室
能不能放
厂房
里
答:
不能
。消防控制室是消防设施的核心部分,用于控制和管理消防设施,其中包括火灾警报器、消防水泵和消防水管等,不建议将它们放在厂房里。消防控制室不能设置在甲类车间或者仓库,需要距离不小于50米的上风侧。
2019年一级消防工程师高频考点汇总【二】
答:
(1)如果生产上确有需要,允许在
厂房
的一面外墙贴邻建造专为
甲类
或乙类厂房服务的10kV及以下的变、配电站,并用无门窗洞口的防火墙隔开。 (2)对乙类厂房的配电所,如氨压缩机房的配电站,为观察设备、仪表运转情况,需要设观察窗,允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作且不能开启的甲级防火窗。 5.总
控制室与
...
日乙类
厂房
贴邻分控室可设甲级门?防
答:
甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m
,与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m 乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m.甲、乙类厂房与厂区主道路间距不应小于10m, 与次道路间距不应小于5m.甲、乙类厂房内不应设置办公室、宿舍、配电房。第 1 页 使用和生产甲、乙、...
甲乙类
化工
厂房
的
控制室和
消防控制室能在一块吗
答:
不能
。根据查询《建筑设计防火规范》可知,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用,甲乙类化工厂房的控制室和消防控制室是不能在一块的。
何为甲级防爆
答:
5. 控制室与生产装置之间的距离不少于15米
,而且应离开电气防爆区(危险区)。如果必须在防爆区,则朝向危险区的墙不开门窗,而且采取防爆正压措施,使室内保持5—10mm水柱正压,以免危险气体进入控制室。另外,还需考虑其他因素:A:布置在有毒气体设备的上风头 B:注意要离开高温、高压及盛有可燃性或...
(2016年真题)下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,乙醇仓库属于甲类仓库,甲类仓库与高层仓库的防火
间距
不应小于13m,选项A正确。电解食盐水厂房属于
甲类厂房
,甲类厂房与多层民用建筑防火间距不应小于25m,选项B正确。有爆炸危险的甲、乙类厂房的总
控制室
应独立设置,选项C错误。空分厂房是乙类厂房,变配电站不...
大气综排要求高出周围建筑5m,储罐算不算
答:
其总储量不超过1m3时,可与裙房贴邻建造;总储量超过1m3、而不超过3m3时,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火
间距
不应小于lOm。(8)消防
控制室
宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(二)工业企业总平面布局工厂、仓库的总平面...
甲乙类厂房
专用的
控制室
是否能设置在厂房内,需要正压通风
答:
由于某些甲、乙类工业
厂房
使用或生产可燃气体,易燃、可燃液体及可燃粉尘等物质,稍有不慎,容易发生爆炸事故。爆炸产生的冲击波强度大至几十个大气压,小至几个大气压,对建筑物产生巨大的破坏力,据有关资料介绍,建筑物的抗爆能力是很低的
工厂消防验收规范是什么?
答:
②
甲类厂房
之间及其与其他厂房之间的防火
间距
,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。 ③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m。 ④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 ⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙...
工厂消防验收规范
答:
第2.2.9条 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。第2.2.10条 线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:一、线槽接头处;二、距接线盒0.2m处;三、线槽走向改变或转角处。第2.2.11条 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。第2....