11问答网
所有问题
当前搜索:
支座处裂缝超过了限值怎么办
钢筋混凝土梁桥的
裂缝处理
:当裂缝的宽度
大于限值
及裂缝分布
超出
正常范 ...
答:
宽度在限值范围内:进行封闭处理,一般涂刷环氧树脂胶
。宽度大于限值规定:采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料。裂缝发展严重:应加强观测,查明原因,
按照有关规定进行加固处理
。
梁
裂缝
超限
怎么办
答:
计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看
超过
多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看
裂缝超
多少,如果在10%以内就不管了,例如
限值
0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根...
混凝土结构
裂缝限值
0.3mm,超限了,有0.6以上
怎么
刅?属合格吗?
答:
混凝土结构裂缝限值0.3mm,超限了,有0.6以上,要看具体的结构部位,
是由结构受力引起的要进行加固及裂缝灌AB胶进行封闭处理了
。
...毫米之类可以不处理?如果
超过了
范围该
怎么处理
? 小弟刚学建筑对此不...
答:
超过了允许范围不多,可进行封闭,
应请原设计人来分析原因,委托设计院出处理方案,不能自行隐盖
!
如何
处理
钢筋混凝土梁
开裂
的问题
答:
再行修理
。当桥台下沉时,大梁支承面积减小,不仅大梁严重开裂和剥落,而且还造成台帽的开裂和剥落,对于这种情况,如桥台下沉已稳定(桥台还在下沉时,预先处理),可先将桥台靠背墩拆除,用千斤顶起到要求位置,用6~8mm钢筋扎成钢筋网。焊在主钢筋上,再立模浇筑混凝土。
桥梁
支座裂缝
宽度控制方法有哪些?
答:
提高混凝土标号、增加梁的高度、选用直径小的钢筋及增加钢筋用量均可减小
裂缝
宽度。选用直径小的钢筋或加大柱截面均能解决梁
支座
宽减保护层厚度≥0.4La。挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。细长物体(如梁或柱)的挠度是指在变形...
现浇楼板
裂缝
的原因和
处理
方法
答:
引起现浇楼板
裂缝
的主要原因是混凝土的收缩,混凝土在自然硬化过程中,水份不断蒸发,而体积渐渐收缩。但板四周受
支座
的约束,不能自由伸缩,所以当混凝土的收缩所引起现浇板的约束应力
超过
一定限度时,就会引发现浇板
开裂
。裂缝部位多发生在板角处此类裂缝部位多发生在应力比较集中的地方——板角处,与墙面成45度角,...
建筑
裂缝
的成因及
处理
方法
答:
楼板裂缝的成因多种多样,包括施工不净、混凝土未浇灌实及养护不足等。处理方法包括加固、修补等。楼板
支座裂缝
楼板支座裂缝的成因主要是预制楼板的挠度以及安装时
支座处
座浆不实或不座浆等。处理方法包括加固、修补等。地面面层裂缝地面面层裂缝的成因包括水泥安定性不好、强度不足、砂子粒度过细、含泥量大或...
楼板
裂缝
用什么方法
处理
比较好?
答:
(2)对受力产生的
裂缝
,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向...
桥梁墩台维修与加固
怎么
做?
答:
3 当墩台
裂缝超过
本规范表5.4.2或表5.5.3
限值
时、应查明原因,采取下列措施进行加固:1)裂缝宽度小于规定限位时,应进行封闭处理;2)裂缝宽度大于规定限值且小于0.5mm时,应灌浆;大于0.5mm的裂缝应修补;3)当石砌圬工出现通缝和错缝时,应拆除部分石料,重新砌筑;4)当活动
支座
失灵造成墩台...