11问答网
所有问题
当前搜索:
支座钢筋截断位置
次梁
支座
负筋如何
截断
答:
下层筋在支座处截断
;上层筋的第一排筋在跨中的三分之一处截断,第二排筋在跨中四分之一处截断如有第三排筋,其截断处需由设计着说明。
钢筋截断
的要求是什么?
答:
首先是截断位置,
梁的截断,下部钢筋应在支座处,上部钢筋应在跨中处
。关于柱子钢筋,柱子的钢筋搭接一般在柱子净高的1/6处,柱子的上下都可以搭接。同一截面相邻钢筋的搭接接头要错开最少500毫米,钢筋的接头离柱子的端部最少500毫米。关于剪力墙钢筋,剪力墙的竖向钢筋搭接通常和柱子钢筋的搭接基本上是...
如何正确的
截断钢筋
?
答:
梁中纵向钢筋的截断原则是梁上部钢筋在距离梁支座净跨的1/3处截断
,因为支座附近剪力大,用以抵抗剪力;梁下部钢筋在距离梁支座处搭接,不能断开,因为跨中弯矩打,支座附近弯矩小。当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔...
钢混梁
支座
截面负弯矩纵向受拉
钢筋截断
要点?
答:
1、当V不大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断
,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;2、当V大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸...
对于梁中间
支座
处负弯矩
筋截断
点有什么规定?
答:
下层筋在支座处截断
;上层筋的第一排筋在跨中的三分之一处截断,第二排筋在跨中四分之一处截断如有第三排筋,其截断处需由设计着说明。参考资料:03图集
梁下部
钢筋
不伸入
支座
,在什么
位置截断
啊?是1/10Ln,还是一个梁高_百度...
答:
不伸入
支座
的梁下部纵筋断点距支座边缘0.1Ln1(本跨的净跨),不伸入支座的梁下部纵筋限于梁的第二排下部纵筋。当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强
钢筋
骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用φ6或φ8的...
次梁中间
支座
上部受力
钢筋
的
截断
答:
这个分两批
截断
是指在左右两个
支座
近处的 当然也可以有不截断的
请问不伸入
支座
,伸到什么
位置
断开,如7根25(一3)3/4,底二排在什么位置...
答:
这7Φ25 3/4是梁的底筋,分两排安装,上排3根、底排4根。这里的(-3),是指上排3根不进入支座,目的是避免
支座钢筋
拥挤。 这三根应在离支座边外
截断
。 规定离开支座边的距离应为梁净跨的1/10。见平面整体表示方法制图规则详图11G101-1或16G101-1图集前半部分文字解释。
钢筋
混凝土梁中纵筋的
截断位置
,在钢筋的理论不需要点处截断。
答:
1、在
钢筋
的理论不需要点处截断是一种不常见的做法。通常情况下,纵筋的
截断位置
应该是在梁的受拉区或受压区,具体取决于梁的受力情况。在受拉区,纵筋应该延伸到
支座
边缘,以承受拉力;在受压区,纵筋可以截断,但应该保留足够的长度来承受压力。2、纵筋的截断位置还应该满足施工规范的要求。例如,在...
梁配筋是跨中是通长配筋还是
支座
通长配筋,介绍详细点谢谢!
答:
跨中通长配筋,
支座钢筋
一般第一排在1/3跨
位置截断
,第二排在1/4跨位置截断。通长钢筋要满足规范:这是混凝土规范中的,抗规等也有规定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁钢筋截断位置怎么确定
钢筋截断位置如何确定
主梁支座钢筋截断如何算
支座负筋截断点的位置
梁只有构造钢筋怎么截断
次梁上部钢筋的第一批截断点
梁钢筋截断
负筋截断位置