11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不同期判定依据有哪些
断路器
三相
不同期
标准
答:
标准:1、当同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,
按标准就是相间不同期的合闸(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms
,不同期分闸(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、只有左手5跟手指头都握在母线上了就相当于左手(A相)完整合闸了,这时候按标...
断路器
三相
不同期
标准
答:
不应大于5毫秒。
断路器三相不同期是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差
,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
高压
断路器不同期
和超程
答:
不同期是指三相在合闸是ABC三相接通最快和最慢的时间差
,操程是指每项动静触头的压紧力,建议调整同期相最慢或最快的相的行程,
220千伏刀闸如何测
不同期
答:
满足分、合闸时间同期性是断路器的机械特性中一项重要指标
。在高压断路器中合闸同期一般控制在10m以内,分闸同期一般控制在5ms内。而目前在现代高压断路器中合闸同期一般控制在5ms以内,分闸同期一般控制在3ms内。在新安装开关或是刚大修后的开关必须进行分、合闸同期的测量与调整。而220kV断路器为了满足单相...
什么是
断路器
非
同期
合闸
答:
断路器
非
同期
合闸是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了三相负荷不平,造成强大的应力。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时...
断路器
合闸时间(精度范围)与合闸
同期
性,分闸时间(精度范围)与分闸同...
答:
而合闸同期性,是在合闸过程中,不同触头接触时刻不是完全一致的,
不同期
就是指第一个接触到最后一个触头接触之间的这个间隔, 通常是要求低于2ms 分闸时间是指:从分闸回路带电时刻到 所有触头分离时刻的时间间隔 分闸同期,也就是第一个触头分离到最后一个触头分离的时间间隔,合闸时间,分闸时间要...
什么是
断路器
的同相
不同期
答:
就是
断路器
3个接触点,合闸时第一个点与最后一个点接触时间小于5毫秒,分闸时,第一个点与最后一个点断开时间小于3毫秒。
什么是
断路器
合闸、分闸最大
不同期
时间?有什么意义?
答:
会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;(3)非
同期
加大重合闸时间。对系统稳定不利;(4)
断路器
合闸于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高要求。
什么是
断路器
非
同期
合闸
答:
断路器
非
同期
合闸指的是断路器在不同的时间点合闸,这种情况会导致三相负荷不平衡,从而产生巨大的应力。非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,对发电机、变压器和系统造成严重冲击。这可能会导致机组强烈振动,使发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂,甚至烧毁绕组。即使没有立即损坏,也可能留下严重隐患。断路器...
断路器
三相
同期
性标准
答:
断路器
三相同期性标准:断路器分、合闸同期性是指分闸或合闸时三相
不同期
的程度,要求这种不同期程度越小越好,断路器分合闸严重不同期,将造成线路或用电设备的非全相接入或切除,可能产生危及设备绝缘的过电压,对断路器的触头也会带来损伤,并造成发电机、变压器同期并列不良。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器三相不同期
断路器速度定义是什么意思
合闸不通气怎么计算
开关分合闸不同期标准
断路器三相不同期怎么计算
断路器合闸时间表征什么意思
三相合闸不同期标准
断路器三相不同期标准
合闸不通气性