1、公式Ijs=Kx*P/3/220/cosφ
其中:需用系数Kx对于单台设备取1,多台设备时取值小于1;功率因数cosφ,根据设备情况,动力设备时可在0.75~0.9之间。如单台动力设备170KW,Ijs=170000/3/220/0.85=303A,至少选350A断路器。2、仅仅对纯电阻性负载时,cosφ=1,结果才是257A。3、断路器标...
如何
计算断路器
的额定遮断
容量
答:
断路器的额定遮断容量=开断电流乘以额定电压
。高压断路器的遮断容量,与额定开断电流一样,是表征断路器开断能力的参数,在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大短路电流,就是额定开断电流。其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号...
断流
容量
如何
计算
答:
额定断流
容量
=根号3*额定电压*额定开断电流
如何根据
容量
选择
断路器
,有通用的
计算公式
吗
答:
容量不大于630KVA ,短路电流 =额定电流 *25
大于630KVA 短路电流= 额定电流 *22.2
以上是估算
这个
断路器
的最大承受功率是多大?怎么
计算
的?
答:
额定电流是225A,额定电压400伏或660伏 额定容量:
s=1.732*400*225=155.88kVA 或s=1.732*660*225=257.202kVA
这不是功率,这是最大容量。功率是指有功,容量是指有功加无功即视在功率。之间有个系数功率因数。
断路器
额定短路开断电流如何换算成遮断
容量
答:
换算方法:
断路器
遮断
容量
= 额定电压 X 额定短路开断电流 X 根号。遮断容量通常用来表征开关元件在短路状态下的断路能力。高压断路器的遮断容量,与额定开断电流一样,是表征断路器开断能力的参数,在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大短路电流,就是额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间...
400安空开带多少千瓦
答:
400安单相空开带70千瓦功率,
计算
如下:
容量
S=400*220=88000,功率P=S*0.8=70.4kw;400安三相空开带200千瓦功率,计算如下:容量S=400*200*3=264000,功率p=S*0.8=211.2kw。二、空开如何正确的使用 1、
空气开关
在生产制作的时候,就会设定好相应的过载、短路等保护特性,这是固定的,不得随意...
三相
容量计算公式
。谁知道 啊!急!
答:
容量
=额定电流*额定电压*(根号3)*功率因数(功率因数一般取0.8)首先考虑
断路器
脱扣保护方式,一般说超过断路器的整定电流,断路器会脱扣保护,所以250安的断路器在接入负荷时应考虑20%的富裕量,正常负荷电流最好不要超过200安.160安的断路器分6,7个32安的断路器问题不大,因为不可能同时满载,看你...
家庭装修
断路器
大小怎么确定
答:
具体功率限额,要根据用电器功率累计。插座可以并到一起。比如:每个灯50w,10个灯,
断路器
必须大于500W。总断路器的瓦数必须超过总的瓦数。不然跳闸。
计算
电流,购置断路器。室内装修2.5的铜线足够了,断路器63A的也足够了。63A断路器,三个柜式空调,三台电脑,一个电视,电磁炉微波炉,冰箱等等。
一台40KW机器,怎么
计算
出电流,电线的大小以及选择的
断路器
大小
答:
计算公式
错误,三相电路的计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=40/1.732/0.38/0.78≈78(A)
断路器容量
为负载电流的1.4倍附近,选≥110A断路器;若线路不过长,小截面铜芯电线每平方安全载流约6A附近,选16平方铜芯电线。