断路器开断时间是多少
断路器
的额定电流和
开断时间是
怎么定义的啊?
答:
Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,
一般为20ms到120ms
)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器
从开启至完全闭合的
时间
?
答:
如果是问断路器开始动作的反应时间,
大约在20毫秒内(一个周波)
。如果是问断路器从开始脱扣至完全断开(电弧熄灭)的时间,大多在100毫秒左右,有些可在50毫秒内完全分断。如果是问保护特性的断开时间,不同系列的开关都不一样,下面是某型断路器的动作特性:通过大于10倍整定电流时,瞬时动作,小于0...
中速
断路器什么时候
用
答:
开断时间小于0.12s大于0.08s
。根据开断时间的不同分类,低速断路器,开断时间大于0.12s,中速断路器,开断时间小于0.12s大于0.08s,高速断路器,开断时间小于0.08s。断路器,一种用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器,断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,将3kV以上的...
高速
断路器是
指断路器的
开断时间
在
答:
0.1秒
。高速断路器按照定义,是指断路器的开断时间在0.1秒内。高速断路器是电力行业的一项关键设备,根据电网运行的需要,将一部分线路或电力设备投入或退出运行。
断路器
额定电流和额定
开断时间
有什么区别?
答:
额定开断时间:额定开断时间是指在额定操作电压下施加分闸命令,直到灭弧相灭弧为止之间的时间间隔
。它一般等于分闸时间与燃弧时间之和。作用和重要性:额定电流:额定电流的定义对于选择合适的断路器至关重要。在实际选择中,通常会选择一个额定电流略大于总负载和设备额定电流之和的断路器,以确保电路和...
断路器
的延时
是多少
?
答:
断路器
上的长延时,短延时,瞬时是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的
时间
都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
断路器
分合闸
时间
答:
不应大于5毫秒。断路器的分合闸
时间是
指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到
断路器开断
至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
德力西电气的
断路器
分合闸
时间是多少
?
答:
什么型号的
断路器
?中压的还是低压的,断路器型号不同,合闸
时间
和分闸时间也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。
请问SN10-10Ⅲ/2000
断路器
的额定
开断
电流,动稳定电流,热稳定电流和固有...
答:
1. SN10-10Ⅲ/2000
断路器
的额定
开断
电流为16kA。2. 其动稳定电流为80kA。3. 热稳定电流为31.5kA。4. 固有分闸
时间为
0.06秒。
...分闸所需要的
时间
,一般的
都是多少
,这个方面有国家标准么
答:
从最初的多油
断路器
到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作
时间
逐步缩短。但是分合闸时间特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能越好。一般高压断路器分闸时间大约0.2秒左右,合闸时间略长一点。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器的开断时间等于熄弧时间
断路时断路器断不开
断路器的开断时间
10Kv断路器开断合闸时间
真空断路器开断时间
断路器全开断时间包括
高压断路器开断时间
断路器的分段时间和保护时间
sf6断路器的特点是开断电流