11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器弹簧未储能怎么办
断路器
已经合闸,综保显示
弹簧未储能
,远控就地开关不能切换到远控状态...
答:
断路器合闸后,弹簧不一定是在储能位置,所以未储能有可能是正常的。
这主要通过查看电气原理图来确认,看下储能开关是自动储能还是需要切换开关才储能
。
远控就地切换开关
是开关柜上的还是综保上的,检查原理图是否正确,检查接线是否牢靠。估计是图纸或二次接线的问题。
弹簧未储能
是否接入低气压闭锁重合闸
答:
如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动开关断路器关闭。在这种情况下,
一般建议不要接入低气压闭锁重合闸
,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全装置。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路器意外合闸造成伤害或损坏。如果弹簧未...
高压真空
断路器
为什么无法
储能
答:
如果无法发现,建议你
直接找一下断路器生产厂家,请厂家来人处理
。
35KV
断路器弹簧未储能
都是啥引起的?如何处理
答:
一般是电机电源故障;
一是查看电源是否正常,二是看辅助开关接触、切换情况,当然还要看电机好坏
。如果电机带弹簧动作但储不上能,需要
调整机构传动扣件位置
。
高压真空
断路器
为什么无法
储能
?
答:
西安施耐德宝光智能科技有限公司为您解答:目前行业中所生产的10kV真空断路器如果配弹簧操作机构都是具备手动和电动的储能方式。如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题,针对你反应的问题,
建议你打开一下操作面板,再手动储一下能
,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上...
断路器
操作电机动作,但是
弹簧储能
指示未动作的原因
答:
这个说明
储能弹簧没
有完全储上能量,也就是凸轮没有完全把滚轮抬起,电机只是处于空运转状态,因为储能模块这里本是就设计有到位离合装置。可以检查一下,开关的参数是否调整在要求的范围能,尝试通过减小超程是否可以解决你目前碰到的问题。
高压
断路器没储能
可以手动合闸吗
答:
断路器
在分闸状态时,要合闸,首先要操动机构
储能
,合闸
弹簧
蓄能,才能手动或电动合闸。
...开始储能?是合闸前还是合闸后?或者说
弹簧未储能
是合闸状态,
弹簧储能
...
答:
弹簧储能
和合闸分闸状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于
未储能
状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。合闸弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时
断路器
必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作...
帮我解释一下电力术语中的"
弹簧未储能
"!
答:
一般的塑壳
断路器
我们还要用手搬动手柄来分合闸~需要用一定的能量吧!同样的道理断路器越大~那么它合分闸所需要的能量也就越大~所以内部用一个弹簧来储能~由一个电机来带动弹簧的伸缩~
弹簧未储能
就是指用来储存能量的弹簧处于自然状态~没有储存能量~所以这时候不能合闸的~因为没有能量来带动它合闸!
断路器
保护中的
弹簧未储能
告警有什么用,延时整定有什么原则?
答:
监视
断路器
的状态,以防下次合闸时不能合闸,使开关处于备用状态。如果
弹簧未储能
时,发出合闸命令,此时断路器不能合闸,将会烧坏合闸线圈,而延时整定的原则,我个人理解的意思为是因为开关在储能是需要一定的时间,而这个时间应该是根据
弹簧储能
的时间去整定,具体整定原则得去问开关厂家。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器弹簧未储能
断路器弹簧未储能影响
断路器弹簧未储能原因
断路器分闸后弹簧未储能
断路器弹簧什么时候储能
断路器未储能不能分闸
为什么弹簧未储能发控回断线
断路器弹簧储能原理
断路器弹簧储能机构