11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器机械合闸合不上
断路器合不上
闸是什么原因?
答:
回答:图1 断路器电磁操作机构控制原理图 1 绿灯不亮,不能合闸 首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。 2 绿灯亮,但不能合闸 一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈
短路
状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触...
断路器不
能
合闸
原因
答:
小型断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部手柄弹簧断了、内部有异物等
;塑料外壳式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部有异物等;万能式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地、欠压线圈不工作、合闸线圈不工作、不能储能、抽...
断路器合闸不
到位原因
答:
②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构)
;④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障...
高压配电柜上的
断路器合不上去
,是什么原因?
答:
\x0d\x0a如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形
。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。
断路器合不上
有哪些原因?
答:
你是指手动合不上吗?那一般有以下状况1、
操作机构损坏,跳扣或再扣等零部件坏了2、欠压脱扣器没有通电3、线路有短路,一合闸就跳
4、过载保护后,马上合闸(没有经过一段冷却)
断路器合不上
闸是什么原因?
答:
着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一
合闸
就跳闸。
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示...
新买珠江
断路器合不上
闸的原因?
答:
断路器维修专家通意达告诉你
断路器合不上
闸的原因
机械
方面故障原因:(1)
合闸
维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸。(2)操作机构故障造成跳闸。(3)脱扣线圈故障。2.2 电气方面故障原因:(1)电子脱扣器保护装置故障或者误动作:由于电子脱扣器内部故障,发出错误指令使得脱扣装置动作,从而引起断路...
施耐德塑壳低压
断路器不
能
合闸
的原因是什么?有动作但是还是
合不
住,这...
答:
施耐德塑壳低压断路器不能合闸的原因可能是:1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电。2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸。3、线路由
短路
,合闸就跳。4、机构里的锁扣坏掉了。
...只储能不
合闸
,需要手动按
断路器上
的按钮才能
合上
,哪里有问题?_百度...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不
合闸
,说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁,也有可能是
机械
部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接
断路器上
的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
断路器合不上
有哪些原因
答:
1、没有控制电压;2、
合闸
线圈烧坏;3、辅助触头接触不良;4、脱扣器卡死;5、出线回路有故障。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器不能合闸
断路器无法合闸的原因
真空断路器不能合闸原因
电磁断路器怎合闸的原因
断路器合闸合不上原因有哪些
断路器合闸不到位原因
断路器拒绝合闸的原因有哪些
断路器第二次合闸合不上
断路器合闸合不上